Alkuun todettava, että talosta paljon riippuu miten asteminuutit elää lämmityskaudella. Joillakin jatkuva käynti alkaa jo hyvin plussakeleillä, joillakin vasta kun pakkasta enemmän ja jotain siltä väliltä. Eli voi olla normaalia, että asteminuutit jo nollakeleillä pysyy jatkuvasti alle kompuran starttirajan.
Mutta tietämättä tarkasti miten asennukset tehty ja miten talo normaalisti käyttäytyy:
Jos puskurivaraaja 3- tai 4-putkikytkennällä, sillä lienee oma kiertovesipumppu.
- Onko BT25-anturi asennettu puskurilta (pää)lämmityspiirille lähtevään menoputkeen?
- Onko MLPn oma kiertovesipumppu asetettu ajoittaiselle käynnille = sammuu kun kompura ei ole päällä (ei turhaan sekoittele puskuria kun sitä ei lämmitetä)
- MLPn kiertovesipumpun nopeus automaatilla vai manuaaliasetuksella?
- Puskurin kv-pumppu millä nopeudella? Pariin kohteeseen riittänyt ns. keskiteho, riippuu mitä meno-paluu -erotusta haetaan.
Jos BT25 ei ole kytketty, MLP ei tiedä todellista lämmitykseen lähtevää menoveden lämpötilaa, vaan vain puskurille menevän lämpötilan -> sekoittaa helposti asteminuuttilaskentaa, jos BT25 ei ole kytketty.
Laske kompuran starttiasteminuutit -120 lukemaan, rauhoittaa käyntiä.
- Onko lisäyksen (vastusten) asteminuuttiraja oletusasetuksella (400 asteminuuttia alle kompuran starttirajan)?
Mikä on käyttöveden mukavuusasetus?
- Onko oletuslämpötilarajat käyttövedelle, vai muutettu?
- Esim Normaali-tilan voi muokata niin, että pysäytysrajan pitää samana, mutta laskee alarajaa niin paljon, että suihkussa vielä just riittää lämmin vesi. Jotkut toki pärjää noilla oletusrajoilla, mutta itse tykkään että käyttövettä lämmitetään aina kerralla isompi määrä, jää enemmän aikaa talon lämmitykselle siin välissä.
Riippuen miten lämpimäksi ja miten hyvin käyttövesi käytössä riittää (+ onko käyttövesikiertoa) priorisointia voi koittaa muuttaa, myös puskuri tuo siihen vähän löysää.
- Kokeile laittaa mukavuusasetukseksi Normaali (jos ei jo ole)
- Priorisointi käyttövesi 60 min / lämmitys 0 -> käyttövettä tehdään Normaali-mukavuustilan lämpötilarajojen mukaan aina kun tarvetta
Tämä voi auttaa lämmitysvelan kirimiseen, vaikka se käyttövesijakson aikana voi vähän karata -> Käyttövesi tehdään "loppuun asti" ja voi riittää pidempään ennen seuraavaa käyttövesisykliä, jolloin lämmitysvelkaa ehditään kirimään kiinni lähemmäs kompuran starttirajaa.
Tuossa nyt muutama, mitä itse kokeilisin omalla kohdalla, tietenkin jos olisi parempi käsitys miten systeemi toimii niin voisi tulla muita(kin) ideoita.