Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan  (Luettu 580 kertaa)

Poissa Marko12345

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan
« : 06.10.25 - klo:09:16 »
Pumpusta eilen häiriöilmoitus koodi 715 ja käyttöveden lämmöt alhaalla. Pumpun paneelissa koodi 725.

Häiriö poistui virtojen katkaisun jälkeen ja teki lämmintä vettä. Mielestäni tuo kuumakaasun lämpötila kuitenkin nousi normaalia ylemmäs ollen 30 min käynnin jälkeen jo 92 astetta.

Mikähän voisi laitetta vaivata? Hyviä huoltofirmoja kotkasta ja lähialueilta saa myös vinkata.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 866
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan
« Vastaus #1 : 06.10.25 - klo:14:03 »
Kyllä kai se jo tuossa 90 asteessa pitääkin huidella, jos kiertoveden lämpö on luokkaa hieman alle 60 astetta. Tällöin varmaan käyttöveden asetus on laitettu n 55 asteen tienoille, joka tuppaa olemaan luokkaa 5 astetta alempi, kuin mitä lämmittävä vesi siellä kierukassa.
Lämmityksen kiertovesi taas tuskin on luokkaa 60 astetta. Voisi olla kyllä hyödyllistä laittaa aika paljon enemmän tietoa järjestelmästä ja käynnin aikaisesta tilasta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 409
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan
« Vastaus #2 : 06.10.25 - klo:22:13 »
https://www.alpha-innotec.cz/wp-content/uploads/2019/03/controller2.pdf

Tuolta löytyy vikakoodit.

Mielestäni vikakoodit viittaisivat, syystä tai toisesta (  käyttöveden?) korkeapaine -katkaisin olisi reagoinut.

Kannattaa varmaan vähän seurailla, miten käyttöveden lämpötila käyttäytyy. Voisi olla anturilta(kin) hetkellisesti poikkeava arvo.
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa Marko12345

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan
« Vastaus #3 : 25.10.25 - klo:15:02 »
Aloituksen ongelma ratkesi kiertovesipumpun vaihdolla mutta tästä vajaa viikko ja nyt meni sitten varaajan kierukka puhki :'(. Onko erikseen vaihdettavissa vai vaatiiko koko varaajan vaihdon? Onko enää kannattavaa korjata 12 vuotta vanhaa vehjettä?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Alpha Innotech WZS 81H häiriötilaan
« Vastaus #4 : tänään kello 00:54 »
Aloituksen ongelma ratkesi kiertovesipumpun vaihdolla mutta tästä vajaa viikko ja nyt meni sitten varaajan kierukka puhki :'(. Onko erikseen vaihdettavissa vai vaatiiko koko varaajan vaihdon? Onko enää kannattavaa korjata 12 vuotta vanhaa vehjettä?

Valitettavasti en osaa auttaa ongelmaan, mutta kerrohan miten tässä kävi.

Oliko kierukka/varaaja mustaa eli emaloitu?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)