Ongelmana on lyhyesti, että menojohdon lämmöt (BT2) nousee käyttöveden tuotannon aikana jopa 55 °C tienoille.
Logeja ei saa vanhasta versiosta johtuen tutkijaan, mutta pyörittelin raakadataa excelillä ja hieman AI-avusteisesti.
Kompura käy käyttöveden tuotannossa (relay 15) noin 45–50 minuutin jaksoja, n. 10 krt/pv.
Tällöin käyttövesianturi BT6 nousee ~47 °C:een, mutta samanaikaisesti myös lämmitysmenon BT2 nousee jopa 55 °C:een, vaikka:
- Suurin menojohdon lämpötila on asetettu 40 °C, ja
- Laskettu meno on noin 26 °C, pyyntiä ei pitäisi olla, asteminuutit yli käynnistysrajan.
Lattialämmityksen jakotukin mittarista katsottuna kiertoon menee todella +50 °C vettä. Tilanne toistuu jokaisessa käyttövesijaksossa. Tuo ei taida tehdä pitkällä aikavälillä hyvää lattialämmitysjärjestelmälle (toimittajankin maksimisuositus 45 °C).
Epäilyni on että vaihtoventtiili vuotaa tai jää väliasentoon, jolloin osa lauhdelämmöstä päätyy lämmitysverkkoon. Jotain vastaavaa ongelmaa olen täältä aiemmin bongannut muttei nyt haulla osunut silmään.
Omituista kyllä, vaikka kuumaa vettä pusketaan näinkin usein, tuvassa on melko tasaisesti sopivan lämmin 22 °C ulkolämpötilasta riippumatta.
Onko ideaa mikä mättää, ja tarviiko huolestua? Osaisiko joku tunnistaa login pohjalta tai ao. asetuksien osalta jotain muuta puuttumisen arvoista?
Muita tietoja:
1.9.1. Lämpökäyrä +3, +1
4.9.1. Käyttöpriorisointi 20/20
4.9.2. Suodatusaika 24 h
4.9.3. Asteminuuttiasetukset: kompura -140
5.1.1. Käyttövesiasetukset: min. 37, max. 47. Säädetty tätä gappia hieman isommaksi (alun perin 40/44), koska kompura kävi aiemmin tämän vuoksi kerran tuntiin. vm2011 pumpussa 106k käynnistystä, 48k h josta 24k h käyttövettä)
5.1.2. Suurin menojohdon lämpötila 40 (laskettu testiksi 45->40, ei vaikutusta)