Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia  (Luettu 240 kertaa)

Poissa Työkaluja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia
« : 26.06.25 - klo:00:24 »
Hei,

Jaahas minulla on pieni ongelma lämpöässän kanssa.
Tuttavani kyseli apuja säätöihin.
Ongelmana nyt on, että on kokeiltu kaikennäköisiä arvoja.
Tilanne on nyt tämä. Pumppu malli on lämpöässä v.13
Puman 201

Asetus arvoja:
Sähköyläero 10
Syyskuivaus 0
Vent.kesäsulku 20

Varaaja Ala min arvo 40
 alaero 6
Varaaja ylä min  arvo 50
Yläero 4

Yöalennus  0
Miniraja 15
Maksimi raja 36

Trend kuva liitteenä
Trendin värit
keltainen = varaaja ylä M9
Vihreä = varaaja ylä M10
Oranssi = kuuma kaasu
Sininen = ulkolämpötila
Harmaaa= kompressori käynti

Eli saataisiinko pumpulle järkevämpää arvoja.
Tulistimen huuhtelen tässä joko tänään tai huomenna.
Kohteella on lattialämitys 500l varaajalla.
Vinkkejä otetaan vastaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 541
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia
« Vastaus #1 : 26.06.25 - klo:16:48 »
Hyötysuhteen kannalta kone käy aivan liian kuumana.
L-Ässien säätämisessä on ongelmana hyvä hyötysuhde <--> käyttöveden riittävyys.
Huuhtele se tulistin ensiksi ja ota sitten uusi kuva

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Työkaluja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia
« Vastaus #2 : 26.06.25 - klo:20:48 »
Noniin, tehtiin huuhtelu pumpulle ja sakkaa tuli hieman pihalle.
Ei nyt järisyttävä määrää ollut.
Samalla tarkistettiin tulistimen pumppu. Toimi hienosti.
Sekä latauspumppukin tarkistettiin.

Sitten laitettiin vähän mittareita kiinni.
Valitettavasti en saanut tulistuksen lämpötila arvoa näkymään trendissä.
Näkyy vain säätimellä, pitäisi olla parempi koodari.
Mutta huuhtelun jälkeen pumppu käynnistettiin ja tulistus oli huomattavasti kuumempi.

Eli en ole pumpun arvoihin koskenut säätö arvot samat kuin aikaisemmin.
Tulistuksen venttiilin trimmi yhden kierroksen auki.
Tuossa on trendissä ensimmäinen käynti huuhtelun jälkeen. Annan pumpun käydä nyt 24 h keikan, että saa vertailu arvoja.
Pumppu käynnistettiin 19.12 ja 19.38 pysähtyi.
Tulistimen lämpötila ennen venttiiliä oli käynnin lopussa 75 astetta.
Ennen tulistimen pumppua lämpötila 46 astetta
Sitten tuossa on trendi missä muita arvoja.
Kaikkien pumppujen säätö arvo on 1.
Koitan jossain kohtaa ottaa tarkempia tuloksia tulistimen arvoista.

Poissa Työkaluja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia
« Vastaus #3 : 28.06.25 - klo:22:07 »
Tähän on tulossa lisää tietoa hetken päästä. Päivitän tiedot.
Olen tapellut Ouman Trendin kanssa.
Pumpussa on säädin Ouman 201GT.
Ostettiin TMS/NTC10 anturi. Tämä on siis putken pintaan asennettava lämpötila anturi.
Kytkin sen suurella ammattitaidolla mittaus paikkaan 3.
Ja menin erikoishuollon asetuksista vaihtamaan tuon L1 huone anturin vapaaksi mittaus lähdöksi.
Nimesin sen tulistimeksi. Säätimellä näkyy hienosti tulistimen lämpötila arvot, mutta se ei osaa piirtää sitä trendiin.
Onko kukaan sattunut saamaan noita oumanin trendiin aseteltua. Kaikki muut mittaukset toimii trendissä.
Jostain syystä trendissä näkyy tuo mittaus kolme aina L1 huone anturi. Vaikka se on uudelleen nimetty säätimellä ja L1 huone anturi poistettu käytöstä.
Olen jopa rukoillut polvillani, että tuo arvo alkaisi piirtymään oumanin trendiin.
Olisiko täällä jotain ylijumalaa joka on saanut toimimaan tuon vapaaehtoisen mittauksen trendiin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 690
Vs: Lämpöässä V.13 säätöjen kanssa ongelmia
« Vastaus #4 : 29.06.25 - klo:09:24 »
Tuossa ketjussa asiaa pohdittu.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3123.0

https://ouman.fi/wp-content/uploads/2018/08/EH-201L__manual__fi.pdf#page=

Muistaakseni Oumanin logiikka toimii NPN periaatteella...jos sillä tähän asiaan on merkitystä ::)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m