Noniin, tehtiin huuhtelu pumpulle ja sakkaa tuli hieman pihalle.
Ei nyt järisyttävä määrää ollut.
Samalla tarkistettiin tulistimen pumppu. Toimi hienosti.
Sekä latauspumppukin tarkistettiin.
Sitten laitettiin vähän mittareita kiinni.
Valitettavasti en saanut tulistuksen lämpötila arvoa näkymään trendissä.
Näkyy vain säätimellä, pitäisi olla parempi koodari.
Mutta huuhtelun jälkeen pumppu käynnistettiin ja tulistus oli huomattavasti kuumempi.
Eli en ole pumpun arvoihin koskenut säätö arvot samat kuin aikaisemmin.
Tulistuksen venttiilin trimmi yhden kierroksen auki.
Tuossa on trendissä ensimmäinen käynti huuhtelun jälkeen. Annan pumpun käydä nyt 24 h keikan, että saa vertailu arvoja.
Pumppu käynnistettiin 19.12 ja 19.38 pysähtyi.
Tulistimen lämpötila ennen venttiiliä oli käynnin lopussa 75 astetta.
Ennen tulistimen pumppua lämpötila 46 astetta
Sitten tuossa on trendi missä muita arvoja.
Kaikkien pumppujen säätö arvo on 1.
Koitan jossain kohtaa ottaa tarkempia tuloksia tulistimen arvoista.