Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch 7800i ja maaviileän kytkentä  (Luettu 760 kertaa)

Poissa qeep

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7800i ja maaviileän kytkentä
« : 24.05.25 - klo:00:27 »
Uudiskohteessa asuttu nyt puolisen vuotta ja kesän kolkuttaessa ovella alkaisi kiinnostella maaviileän kytkeminen toimintaan.

Maalämpöpumppuna Bosch 7800i ja kaksi Gree Lomo 36A konvektoria pitäisi saada pelaamaan keskenään. Pumppu hankittu alunperin erikseen ja asentaja kävi sen sitten kytkemässä..
Konvektorit tulossa ylä- ja alakertaan. Niille tulee eristetyt liuosputket ja viemäröinti. Minulta löytyy molemmille pumpuille omat kolmitie venttiilit ja yksi yhteinen kiertovesipumppu (tyhmä pumppu ilman hienouksia). Konvektoreilta vedetty valmiiksi 5x1,5 mmj ja 3x1,5 mmj tekniseen tilaan.

Ennen kun alan kiusaamaan asennusliikkeitä, niin haluaisin itselleni selventää miten tuo systeemi kannattaisi toteuttaa. Samalla osaisin myös mahdolisesti haastaa asentajaa jos alkaa ehdottelemaan ihan höpöjä ;D

Konvektoreilta näkyy löytyvän ohjaus venttiileille, kiertovesipumpulle ohjausta en äkkisiltään löytänyt konvektorin kytkentäkaaviosta.

Oman järkeilyn perusteella systeemin pitäisi toimia jotenkin näin:
1. Konvektori (jompi kumpi tai molemmat) kaukosäätimestä päälle,
2. se kertoo kolmitieventtiilille aueta
3. Liuospumppu pitäisi lähteä samalla päälle (tälle varmaan ohjaus konvektorilta jos mahdollista tai joku releohjaus esim. kolmitieventtiileiltä)
4. Tieto maalämpöpumpulle? (Tarvitaanko tätä? Kuvittelen, että maalämpöpumpun liuospumppu pitäisi saada käyntiin vai jaksaako tuo konvektoreiden pumppu kierrättää nestettä maapiirissä jos maalämpöpumpun liuospumppu ei käy? Boschin pumpussa näkyy olevan joku ulkoinen tulo viilennykselle. Toki haaroitus maapiiristä konvektoreille lähtee ennen maalämpöpumppua.

Miten pieleen tuo järkeilyni meni? Kaikki vinkit toteutukseen otetaan ilolla vastaan. Samoin suosituksia asentajista/liikkeistä pääkaupunkiseudulla, jotka tietävät mitä tekevät.

Ja en tosiaan aio näitä itse kytkeä, vaan haluan selvittää miten tämä pitäisi tehdä, että menee kerralla oikein.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 680
Vs: Bosch 7800i ja maaviileän kytkentä
« Vastaus #1 : 24.05.25 - klo:09:16 »
Lainaus
4. Tieto maalämpöpumpulle? (Tarvitaanko tätä? Kuvittelen, että maalämpöpumpun liuospumppu pitäisi saada käyntiin vai jaksaako tuo konvektoreiden pumppu kierrättää nestettä maapiirissä jos maalämpöpumpun liuospumppu ei käy? Boschin pumpussa näkyy olevan joku ulkoinen tulo viilennykselle. Toki haaroitus maapiiristä konvektoreille lähtee ennen maalämpöpumppua.

Ei tarvitse tietoa maalämpöpumpulle kun konvektoreille on oma kiertopumppu.
Maalämpökoneen liuoksen keruuputkeen pitää lisätä riittävän suuri yksisuuntaventtiili jonka läpi MLP:n keruun liuospumppu päästää liuoksen virtaamaan kun MLP käy mutta MLP:n taukojakson aikana tuo yksisuuntaventtiili on kiinni ja siten pakottaa konvektorien kiertopumpun liuoksen kiertämään lämpökaivon kautta.

MLP:n liuoksen kiertopumppu ja konvektorien kiertopumppu voivat toimia toisistaan riippumatta tuon yksisuuntaventtiilin takia. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7800i ja maaviileän kytkentä
« Vastaus #2 : 24.05.25 - klo:18:49 »
Ei voi konvektorikytkentää missään nimessä kolmitieventtiileillä toteuttaa! MLP tukehtuu, jos se yrittää lämmittää samaan aikaan, kun viilennys on käytössä ja kaikki neste kierrätetään konvektorin pikku pillien läpi.

Tosiaan se läppäventtiili konvektorin tulon ja menon väliin. Eikä siihenkään mitään vesijohtoverkon jousikuormitteist takaiskuventtiiliä.

Ja ISO kiertovesipumppu! Muuten kirotaan, että shit vehje ja kaivo muka kuumuu.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2 + autotalli 50m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa qeep

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7800i ja maaviileän kytkentä
« Vastaus #3 : 25.05.25 - klo:09:55 »
Mikähän idea noissa kolmitieventtiileissä sitten on mahtanut olla?
Tilasin siis aikanaan konvektorit Suomen Maalämpötukusta ja niiden kylkeen ko. konvektoreille tarkoitetun asennuspaketin. Siinä tuli mm. kolmitieventtiili ja kysyin vielä liikkeeltä tarvitsenko vielä jotain lisää pakettiin kun tarkoitus laittaa kaksi konvektoria. Myivät vielä toisen samanlaisen kolmitieventtiilin.

https://www.maalampotukku.fi/product/3912/3-tieventtiili-puhallinkonvektoriin-kattomalli-34-vtx21pps102-sv

Poissa ressue

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7800i ja maaviileän kytkentä
« Vastaus #4 : 28.05.25 - klo:00:18 »
Itselläkin olisi Green Lomo-36 kytkentää vaille ja 3-tieventtiili hommattuna. Miten tämä useissa suosituksissa oleva kytkentätapa ei olisi sopiva tai mistä ongelma muodostuu?



edit... Täällähän on asiasta keskusteltu. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4894.0