Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« : 21.04.25 - klo:12:50 »
Vuodelta 2011 oleva Vs6 ja nyt talvella 2025 vaihdettiin paisuntaventtiili ja pumppu pelaa hienosti. Mutta trendissä tuollainen heti käynnistyksen jälkeen näkyvä kuumakaasun kyykkääminen on uusi havainto. Ei tule kun ehkä pari kertaa vuorokaudessa, muulloin kuumakaasun lämpö nousee normaalisti. Ja tuolloin ei lasketa kuumaa vettä, jolloin varaajan jäähtyessä kuumakaasun lämpö toki laskee. Tai tuossa trendin kuvassa on suihku auki, mutta samanlainen käyrä tulee, vaikka vettä ei laskekaan. Voisiko uusi paisuntaventtiili aiheuttaa ko. ilmiön?
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 605
  • L-Ässä V-7
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #1 : 21.04.25 - klo:20:25 »
Lainaus
Voisiko uusi paisuntaventtiili aiheuttaa ko. ilmiön?
Tämä nyt ensimmäisenä tulee mieleen.
Onko Vs-pumpussa "silmä" eli näkölasi, mistä voi tarkkailla kylmäaineen virtausta.
Jos on niin katselehan koneen käynnistyessä että poikkeaako kylmäaineen käyttäytyminen normaalissa käynnistyksessä tai kuumakaasun kyykkäystilanteessa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #2 : 22.04.25 - klo:19:04 »
Silmä on, joo pitää jossain välissä koittaa keretä seuraamaan kylmäaineen käyttäytymistä. Käynti jaksot kuitenkin ihan ok. ja lämmintä piisaa, niin ei paniikkia,. ainakaan vielä.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa make

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • T15
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #3 : 03.05.25 - klo:18:23 »
Minulla tuli samanlaista käyrää T-mallissa. Lauhdepumpun rele ei päästänyt aina sähköä läpi. Alkuun teki luokkaa kerran päivässä, sitten tiheni hiljalleen muutamaan kertaan päivässä. Vaihdoin ensin pumpun kun ajattelin konkan menneen heikoksi.

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #4 : 03.10.25 - klo:21:39 »
Mitähän tässä tapahtuu? Eka kuvassa mittaukset juuri vaihdetulla paisuntaventtiilillä, jolloin kuumakaasun max. n. 90astetta. Tämän jälkeen oli havaittavissa tuota aloituksen kuumakaasun kyykkäämistä ja nyt kyykkääminen on jäänyt kokonaan pois, mutta kuumakaasun lämpö on taas noussut tuonne 100 asteeen nurkille. Ei ehkä vielä ole liian kuumaa, mutta miksi se taas alkaa kivuta ylöspäin? Tuo n. 90 tuntuisi itseltä hyvältä, rasitetaan kompuraa mahdollisimman vähän.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #5 : 03.10.25 - klo:22:51 »
Toinen asia mikä on kummastuttanut koko pumpun olemassa olon ajan. Se, että ylävaraajan lämpö ei laske vaikka lämmintä käyttövettä käytettäisi runsaasti. Ylävaraajaa on näin turha pitää kovin kuumana, koska ei jaksa lämmittää käyttövettä. Käytännössä vaikka ylävaraajassa olisi 60 astetta ja alavaraaja jäähtyy 35 asteeseen, niin hanasta tulee vain haaleaa vettä. Taitaa ylävaraajan käyttövesikierukka olla aika olematon.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 713
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #6 : 04.10.25 - klo:09:02 »
Lainaus
Käytännössä vaikka ylävaraajassa olisi 60 astetta ja alavaraaja jäähtyy 35 asteeseen, niin hanasta tulee vain haaleaa vettä.

Kannattaisi tutkia ylävaraajasta hanoille menevästä putkesta termostaattisekoitusventtiili.Sen tarkoitus on vahtia ettei hanoille mene liian kuumaa vettä ja tarvittaessa se ottaa kylmää vettä hanoille menevän kuuman veden sekaan.

Kun tuo termostaattisekoitusventtili jumittelee aikaa myöten niin ottaa liikaa kylmää sekaan ja tarpeettomasti jäähdyttää kuuman käyttöveden.

Joskus riittää korjaamiseen kun kääntelee sekoitusventtiilin säätönuppia muutaman kerran ääriasennosta toiseen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #7 : 04.10.25 - klo:12:09 »
Kannattaisi tutkia ylävaraajasta hanoille menevästä putkesta termostaattisekoitusventtiili.Sen tarkoitus on vahtia ettei hanoille mene liian kuumaa vettä ja tarvittaessa se ottaa kylmää vettä hanoille menevän kuuman veden sekaan.

Kun tuo termostaattisekoitusventtili jumittelee aikaa myöten niin ottaa liikaa kylmää sekaan ja tarpeettomasti jäähdyttää kuuman käyttöveden.

Joskus riittää korjaamiseen kun kääntelee sekoitusventtiilin säätönuppia muutaman kerran ääriasennosta toiseen.

On tarkastettu sekoittaja ja toimii. Eli kyllä hanoista lämmintä tulee niin kauan kun vain alavaraajassa riittää lämpö. Se vaan ihmetyttää, että jos porukalla saunoo ja vettä menee hieman enemmän ja alavaraaja jäähtyy sinne n. 30-35 asteeseen, niin edelleen ylävaraajassa on liki 55 lämmintä.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 605
  • L-Ässä V-7
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #8 : 04.10.25 - klo:12:45 »
Jos siellä varaajassa on reilusti ilmaa, niin se saataisi aiheuttaa kyseisen ilmiön.
- Ilmaa varaaja

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #9 : 04.10.25 - klo:12:56 »
Jos siellä varaajassa on reilusti ilmaa, niin se saataisi aiheuttaa kyseisen ilmiön.
- Ilmaa varaaja

ATS
Tämä täytyy vielä tarkastaa. Siellä on kyllä automaatti-ilmaus mokkula varaajan päällä. Mutta katsotaan.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 605
  • L-Ässä V-7
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #10 : 04.10.25 - klo:13:02 »
Onko käyttöveden kierto?
Ota kuva tai pari, missä näkyy mahdollisimman hyvin koneen päällä olevat laitteistot

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #11 : 04.10.25 - klo:21:19 »
Onko käyttöveden kierto?
Ota kuva tai pari, missä näkyy mahdollisimman hyvin koneen päällä olevat laitteistot

ATS
Käyttöveden kierto on, mutta ei ole ollut käytännössä koskaan käytössä. On ihan ajastinkin asennettu, mutta sulku ollut kiinni. Kodinhoitohuone ja suihku on lähellä pumppua niin ei ole kiertoa oikein tarvinnut. Erillinen wc on toisessa päässä taloa, mutta kädet kyllä pesee haaleallakin vedellä. Kaksipiirinen pumppu on, mutta vain ykköspiiri käytössä. Kakkospiirin putket on vedetty kattolaitteelle, mutta ei sitäkään ole koskaan lämmitykseen käytetty, pelkästään maaliuosjäähdytykseen jossa toki toimii mainiosti.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 605
  • L-Ässä V-7
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #12 : 05.10.25 - klo:14:04 »
Voitko merkitä oheiseen kuvaan KV-lämmitykseen liittyvät putket?

Mietin vain sitä että voisiko alavaraajassa lämmennyt käyttövesi ohittaa ylävaraajan kierukan?
Vmi-mallissa se olisi teoriassa mahdollista

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #13 : 05.10.25 - klo:14:24 »
Voitko merkitä oheiseen kuvaan KV-lämmitykseen liittyvät putket?

Mietin vain sitä että voisiko alavaraajassa lämmennyt käyttövesi ohittaa ylävaraajan kierukan?
Vmi-mallissa se olisi teoriassa mahdollista

ATS
Ohessa kuva. Mutta eikös tässä VS:ssä ole yksi ja sama käyttövesiputki, eli alavaraajasta menee suoraan ylävaraajaan ja sieltä ulos.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 713
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #14 : 05.10.25 - klo:15:25 »
Ohessa kuva. Mutta eikös tässä VS:ssä ole yksi ja sama käyttövesiputki, eli alavaraajasta menee suoraan ylävaraajaan ja sieltä ulos.

Kun on käyttöveden kierto niin sen paluuputki menee luultavasti kierukan alavaraajan puoleiseen päähän.

Saattaa olla että käyttövesi hanoille menee nyt tuon käyttöveden kierron paluuputken kautta?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 605
  • L-Ässä V-7
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #15 : 05.10.25 - klo:16:32 »
Lainaus
Ohessa kuva. Mutta eikös tässä VS:ssä ole yksi ja sama käyttövesiputki, eli alavaraajasta menee suoraan ylävaraajaan ja sieltä ulos.
Näinhän minäkin olen ymmärtänyt

Ota sellainen kuva  tai pari missä näkyy KV-kierron putket ja pumppu

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Trakvator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs6 kuumakaasun lämpö kyykkää.
« Vastaus #16 : 05.10.25 - klo:19:18 »
Näinhän minäkin olen ymmärtänyt

Ota sellainen kuva  tai pari missä näkyy KV-kierron putket ja pumppu

ATS
Tässäpä lkv- kierto.
Kierron sulku ollut käytännössä testiä lukuun ottamatta aina kiinni.
Jotenkin muistelen, että jos kiertovesipumppu ei ollut päällä, niin tuli kylmää. Ihan kuin kylmässä putkessa oleva takaisku olisi valskannut.
Hieman alkuun kummastelin kytkentää, mutta kai se noin kuuluu olla, en tiedä.
Laitoin pumpun seis ja hanan kiinni ja hyvin on pärjätty ilman kiertoakin.