Kirjoittaja Aihe: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?  (Luettu 451 kertaa)

Poissa Tele

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vuonna 2015 asennettu MLP näyttäisi vuotavan vettä/painetta lämmitysverkostoon, koska lämmitysverkostossa nousee paineet ja paisuntasäiliö vuotaa yli. Paisuntasäiliön takaiskuventtiili on jo vaihdettu ja myös ylimääräinen sulkuhana asennettu verkoston täyttöpuolelle juuri tästä samasta syystä, mutta tilanne ei niillä korjaantunut, joten syy täytynee olla siis jossakin maalämpöpumpun sisällä.

Todella erikoinen tilanne ja 9 vuotta systeemi pelasi hienosti, mutta nyt sitten alkoi loppuvuonna tämmöinen. Viessmannille laitoin mailia tukeen ja toivon mukaan lähtisi selviämään mitä osia sinne kenties tarvitsee vaihtaa yms. Yksi putkari kävi tosiaan jo paikalla kun epäilykset oli pumpun ulkopuolella, mutta nyt näyttäisi siltä että vika onkin siellä pumpun sisällä.

Onko tämmöinen kenellekään tuttua? Muutoin pumppu toimii kyllä, mutta tosiaan lämmityspuoli vuotaa yli.
------------------------------------
Viessmann Vitocal 222-G 5,9kW / 120 m kaivo
Rv. 2015 139m2 lämmitetty nettoala / 485m3 rak.tilavuus lattialämmityksellä maalämmön perässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 470
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #1 : 03.01.25 - klo:08:39 »
Vuonna 2015 asennettu MLP näyttäisi vuotavan vettä/painetta lämmitysverkostoon, koska lämmitysverkostossa nousee paineet ja paisuntasäiliö vuotaa yli. Paisuntasäiliön takaiskuventtiili on jo vaihdettu ja myös ylimääräinen sulkuhana asennettu verkoston täyttöpuolelle juuri tästä samasta syystä, mutta tilanne ei niillä korjaantunut, joten syy täytynee olla siis jossakin maalämpöpumpun sisällä.

Todella erikoinen tilanne ja 9 vuotta systeemi pelasi hienosti, mutta nyt sitten alkoi loppuvuonna tämmöinen. Viessmannille laitoin mailia tukeen ja toivon mukaan lähtisi selviämään mitä osia sinne kenties tarvitsee vaihtaa yms. Yksi putkari kävi tosiaan jo paikalla kun epäilykset oli pumpun ulkopuolella, mutta nyt näyttäisi siltä että vika onkin siellä pumpun sisällä.

Onko tämmöinen kenellekään tuttua? Muutoin pumppu toimii kyllä, mutta tosiaan lämmityspuoli vuotaa yli.

Kuulostaa sille että käyttövesivaraajan kierukka vuotaa.   ::) Tämä johtaa siihen että lämmityspiirin paine nousee. Näistä tuoreemmissa koneissa emaloitu varaaja on vaihdettu rosteriseksi.

Täällä on vastaavia tapauksia: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11250.0
Jotkut ovat saaneet varaajan valmistajan piikkiin ja jotkut eivät.

Kerrohan kuinka tässä käy lopulta. Oma kone alkaa olemaan myös sen ikäinen että moinen ongelma voisi realisoitua täälläkin. Toki saattaa olla merkitystä korroosionopeusteen että millainen käyttövesi on tai millainen vesi kiertää lämmitysverkostussa. Mulle ei ole vielä oikein selvää että ruostuvatko nämä lämmitysverkon vai käyttöveden puolelta puhki.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 169
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #2 : 03.01.25 - klo:22:13 »
Kierukka puhki... Uusi varaaja tilaukseen.

Varaajan saaminen takuun piiriin selviää siitä, että mikä on valmistusvuosi (+asennuspäivämäärä) ja onko varaajassa sähköanodi lisävarusteena asennettuna oikein, sekä toimiiko se edes.

Magnesium anodilla (tehdasvaruste) varustettuja varaajia on omien käsien kautta vaihdettu takuun puitteissa vain kerran ja siinä varaaja oli selkeästi syöpynyt kannakkeen kohdasta (emalointi halki).

Tähän takuun kattavuuteen vaikuttaa vielä se, että onko kierukan syöpymä alkanut varaajan emaloinnin puolelta vai kierukan sisältä..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Tele

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #3 : 06.01.25 - klo:19:02 »
Kierukka puhki... Uusi varaaja tilaukseen.

Varaajan saaminen takuun piiriin selviää siitä, että mikä on valmistusvuosi (+asennuspäivämäärä) ja onko varaajassa sähköanodi lisävarusteena asennettuna oikein, sekä toimiiko se edes.

Magnesium anodilla (tehdasvaruste) varustettuja varaajia on omien käsien kautta vaihdettu takuun puitteissa vain kerran ja siinä varaaja oli selkeästi syöpynyt kannakkeen kohdasta (emalointi halki).

Tähän takuun kattavuuteen vaikuttaa vielä se, että onko kierukan syöpymä alkanut varaajan emaloinnin puolelta vai kierukan sisältä..

Vehje on tilattu ja asennettu 2015 loppukesästä. Kuinka pitkä takuu pytyllä pitäisi olla? Pumpulle itselleen mainostettiin 5 vuoden takuuta silloin. Pystyykö tuohon pumppuun asentaa rosterista pyttyä vai sama pskarautapyttykö siihen on taas laitettava uudelleen happanemaan?
------------------------------------
Viessmann Vitocal 222-G 5,9kW / 120 m kaivo
Rv. 2015 139m2 lämmitetty nettoala / 485m3 rak.tilavuus lattialämmityksellä maalämmön perässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 470
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #4 : 06.01.25 - klo:22:11 »
Vehje on tilattu ja asennettu 2015 loppukesästä. Kuinka pitkä takuu pytyllä pitäisi olla? Pumpulle itselleen mainostettiin 5 vuoden takuuta silloin. Pystyykö tuohon pumppuun asentaa rosterista pyttyä vai sama pskarautapyttykö siihen on taas laitettava uudelleen happanemaan?

Tuoreempien koneiden varaaja on suurempi tilavuudeltaan eli se ei käy tuohon. Jotkut ovat myös asentaneet ulkoisia vaaraajia koneen viereen, jos tila vain antaa myöden ja laite on muuten pois silmistä, esim kellarissa tms.

Olettaisin että tuossa sun koneessa on sama varaaja kuin tässä mun koneessa. Tällöin vuonna 2018 on tullut malli missä on ilmeisesti ollut vahvempi emalointi.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/en/0500/7115250/spare_parts

Predecessors/successors
7858673
Storage cylinder Mounted 170L
7501997
Vitocal 333-G BWT 331.A10
from 15.07.2018 till 30.12.9999

Hintaluokka lienee jotain tuollaista:
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/speicher-montiert-170-liter-fuer-vitocal-222-g-7858673/
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 169
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #5 : 07.01.25 - klo:07:31 »
Vehje on tilattu ja asennettu 2015 loppukesästä. Kuinka pitkä takuu pytyllä pitäisi olla? Pumpulle itselleen mainostettiin 5 vuoden takuuta silloin. Pystyykö tuohon pumppuun asentaa rosterista pyttyä vai sama pskarautapyttykö siihen on taas laitettava uudelleen happanemaan?

Kuten tuohon aiemmin kirjoitin, se riippuu nyt siitä, että mikä anodi malli (magnesium sauva vai sähköinen anodi) laitteessasi on.
Sarjanumerolla voidaan selvittää.

Emaloitu hiiliteräksinen varaaja on käytännössä ainoa vaihtoehto tähän laitteeseen, mikäli haluaa laitteiston pysyvän ennallaan ja toimivan kuten se on suunniteltu.

Voisit lähettää vaikkapa yv:llä laitteesi sarjanumeron.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Tele

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #6 : 12.01.25 - klo:19:29 »
Noniin, tilanne etenee. Varaajassa oli kuin olikin sähköinen anodi. Ja se oli puhki, nyt vaihdettu uuteen. Mutta, myös kompura on rikki, ei lämmitä mitään. Eli sekin sitten vaihtoon 9,5 vuoden iässä (!), vaikka kone ei ole käynyt pätkäkäyntiä ja muutenkin vain muutaman tunnin päivässä, kesäaikaan vielä paljon vähemmän.

Toisin sanoen tämä osoittautui nyt sitten täysin sysipskaksi valinnaksi. Jos olisin tiennyt myös kompuran olevan rikki, eihän tuota olisi missään nimessä kannattanut enää korjata vaan unohtaa tämä VIESSMANN ja hommata kunnollinen pumppu tuon pskan tilalle. Jos tätä nyt joku maalämmön hankintaa suunnitteleva lukee, niin suora sähkökin tulisi halvemmaksi kuin pistää ensin 20 ke systeemiin kiinni ja sitten 10 vuoden välein 10 ke kun pumppu ei kestä sitäkään. Mulle tulee tästä hemmetinmoiset laskut nyt ja kokonaisuutena suora sähkökin olisi ollut kannattavampaa. Että se tästä maalämmön ihanuudesta ainakin VIESSMANNin pumpuilla.
------------------------------------
Viessmann Vitocal 222-G 5,9kW / 120 m kaivo
Rv. 2015 139m2 lämmitetty nettoala / 485m3 rak.tilavuus lattialämmityksellä maalämmön perässä

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 169
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #7 : 12.01.25 - klo:22:32 »
Se minkä takia kompressori on vaurioitunut, pitää luonnollisesti selvittää...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Tele

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #8 : 13.01.25 - klo:04:31 »
Se minkä takia kompressori on vaurioitunut, pitää luonnollisesti selvittää...

Kovasti sitä on tutkittu sekä kylmäainepuolelta että sähköpuolelta ja kaikki on ok, paitsi kylmäainepiirille ei synny paine-eroa ja tulkinta on:  Kompressorissa sisäinen "läppäventtiili" joka mennyt rikki (ei pysty vaihtamaan), kompressori uusittava

Itse en tuosta muuta tulkintaa osaa tehdä kuin että tämä Viessmannin vehje on kertakäyttökamaa ja harmittaa kun sitä ylipäätään alettiin korjaamaan, eroon siitä olisi pitänyt päästä. Vähän sama kuin olisi ostanut uuden auton joka 100 tkm ajon jälkeen leviää joka paikasta ja pitäisi työntää paaliin.
------------------------------------
Viessmann Vitocal 222-G 5,9kW / 120 m kaivo
Rv. 2015 139m2 lämmitetty nettoala / 485m3 rak.tilavuus lattialämmityksellä maalämmön perässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 470
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222 vuotaa käyttövettä lämmityspuolelle?
« Vastaus #9 : 13.01.25 - klo:22:20 »
Kovasti sitä on tutkittu sekä kylmäainepuolelta että sähköpuolelta ja kaikki on ok, paitsi kylmäainepiirille ei synny paine-eroa ja tulkinta on:  Kompressorissa sisäinen "läppäventtiili" joka mennyt rikki (ei pysty vaihtamaan), kompressori uusittava

Itse en tuosta muuta tulkintaa osaa tehdä kuin että tämä Viessmannin vehje on kertakäyttökamaa ja harmittaa kun sitä ylipäätään alettiin korjaamaan, eroon siitä olisi pitänyt päästä. Vähän sama kuin olisi ostanut uuden auton joka 100 tkm ajon jälkeen leviää joka paikasta ja pitäisi työntää paaliin.

Harmin paikka, oliko kompura sitten laakista vainaa eli ei varoitellut mitenkään ennen tätä varaaja episodia? Selvisikö että oliko varaja mädäntynyt kierukan sisältä vai säiliöstä? Maksaja löytyi varmaan ketjun aloittajasta?

Kun laitteella alkaa olemaan ikää tuo 10v paikkeilla niin sitten alkaa se jaakobin paini, että kannattaako konetta korjata. Varsinkin jos siitä hajoaa jotain joka on kalista korjata. Vaikka pumppuun sijoittaa suuren määrän rahaa, niin siitä ei tule kuitenkaan uutta. 10 - 15 v jälkeen kiertovesipumput alkavat myös olemaan vaaravyöhykkeellä.

Itse pidän näiden vanhempien Viessmannin suurimpana heikkoutena tuota mätänevää varajaa. Stiebeleissä on mennyt myös emaloituja varaajia rikki, kun anodin vaihto/tarkistaminen on jätetty tekemättä. Toki on niitä muissakin rikkoontunut ja käyttöveden laatu voi lisäksi vaikuttaa asiaan. Toki harva tapaus päätyy tänne.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9449.0
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5721.0
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)