No mikä se pitäisi olla, sileä 50mm, 50mm rihlattu. 45mm rihlattukö ei piisaa?
Miten käytännössä liian pieni putki ilmenee?
Laskelman mukaan, jos on 12 kW lämmitystehoinen maalämpökone ja lattialämmitys:•
Jos 260 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 260 m
- Kaivon aktiivisyvyys 254 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 m. Putkea kaivossa yhteensä 520 m
-
Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla,
ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 558 ltr - 14 min 49 s 137 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus
3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 909 ltr - 22 min 57 s 87 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus
2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 701 ltr - 18 min 26 s 72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 862 ltr - 22 min 30 s 42 kPa = 0,42 bar