Sinällään BT6 saisi näyttää vaikka mitä ja käyttövesi pitää pystyä kuumentamaan vaikka 90+ asteeseen.
Ongelmahan tässä on ilmeisesti enemmänkin se, että HP häly aiheuttaa pumpun menemisen vikatilaan (punainen valo naamatauluun). Normaalistihan kompuran pitäsi stopata "korkea lauhduttimen tulolämpötila" hälyyn, joka taas ei aiheuta vikatilaa, vaan tästä pisteestä jatketaan sitten sähköllä.
Eli, eli... Huoltomiehen mittauksissa on jo havaittu, että paineet tosiaan menevät ainakin lähelle hälyrajaa, eli katkaisu pitäisi saada aikaan ennen sitä.
Pitäisikö ennemminkin tarkistaa BT12 (Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto) kontakti putkeen ja toiminta muutoinkin?
Tietysti voisi spekuloida myös sillä olisiko HP häly tullut myös lievällä kylmäaineen vajaatäytöllä tai olisiko tilanne mitenkään muuttunut.
Edit: Eli vaikka sen BT6:n saa kikkailtua näyttämään matalampaa lämpötillaa ja pumppu normaalisti pysähtyisi ennen hälyä, niin silti itse ongelma jää sinne pohjalle. Kun sitten tehdään legionellakuumennusta, niin taas ollaan naama punaisena. Eli sen BT6:n arvon tarkkailun voi unohtaa kokonaan. Ei ongelma tosiaan siinä ole.