KV-säiliötä on ilmattu ainakin kaksi kertaa, 26.5. ja 28.5. 2024
Oheisen kuvan mukaan niillä ei ole ollut vaikutausta KV-säiliön käyttäytymiseen.
Katsoin KV-jakson puolenvälin paikkeilta mittaukset
- BT2 kierukkaan menevän veden lämpötila
- BT3 kierukasta poistuvan veden lämpötila
- BT6 KV-säiliön alaosan lämpötila, anturi n. 1/3 korkeudella säiliön pohjasta lukien, tämä mittaus ohjaa käyttöveden lämmitystä.
Mittauksista laskin kaksi Dt:tä
- BT2-BT3, lämmitysveden jäähtymä kierukassa
- BT3-BT6, kuvaa sitä että kuinka hyvin lämpö siirtyy kierukasta varaajaan
Mittauksista nähdään että BT2-BT3 jäähtymä kierukassa on keskimäärin sama niin "1245 Nibe":llä kuin muilla pumpuilla
Sen sijaan BT3-BT6 kierukan alaosan ja KV-säiliön välinen lämpötilaero oli keskimäärin "1245 Nibe":llä kaksinkertainen verrattuna muihin pumppuihin.
Tutkielmassa on käytetty kolmea eri mittausta BT2, BT3 ja BT6
BT2-BT3 näyttää sekä "1245 Nibe":n että muiden pumppujen tapauksissa keskimäärin samaa arvoa
Tästä voidaan päätellä että mittaukset BT2 ja BT3 näyttävät oikein
BT3-BT6 näyttää "1245 Nibe":llä noin kaksinkertaista arvoa verratuna verrokkeihin
Jos BT3 näyttää oikein niin silloin BT6 näyttää liian vähän
Jos BT6 näyttää liian vähän, niin se selittäisi seuraavat asiat:
- Dt BT3-BT6 suuren arvon verrattuna verrokkeihin
- Mittausta BT6 käytetään KV-säiliön lämmityksen ohjaamiseen
Jos mittaus näyttää liian vähän niin kone luulee että KV-säiliön lämpötila on kylmempi kuin todellisuudessa on
Ja tämän vuoksi ylilämmittää KV-säiliötä nostamalla lämmitysveden lämpötilaa niin paljon että tulee HP-hälytys.
Tarkasta
- Että BT6 anturi on asiallisesti taskussaan
- Sähköjohto liittimineen on kunnossa
- Ota anturi näkyviin ja vertaa mittauksen lukemaa johonkin oikein näyttävään mittariin
ATS