Projekti eteni noin kuukausi sitten: Valmistin IV-koneelle seinään kiinnitettävän telineen jonka päälle kone istuu pienten kumisten tärinäeristimien varaan. Samalla kone tippui noin 30 cm alemmas jotta yläpuolelle jäi tilaa putkimuutoksille.
Tuloilmakanavan 200 mm käyrän jäähdytyspatterille korvasin 250 mm T-haaralla jonka yhden yhteen tulppasin ja sen sisään äänenvaimenninlevyä yksi kiekko. Patterissa oli sopivasti 250 mm sisääntulo niin tuo isompi T-haara kävi melko hienosti. Ahdasta siinä koneen päällä kyllä on.
Korvasin kaikki 4 IV-koneeseen tulevaa putkikiinnitystä sellaisilla kiinnityspannoilla joiden sisäpuolella on joustavaa materiaalia tiivisteenä ja eristimenä. Putken metalliosat eivät siis ole suoraan kiinni IV-koneessa.
Lopuksi vielä uudet Armaflexit noiden muokkausten päälle ja IV-komeron sivuseinän koko alalle sisäpuolelle liimattavaa äänieristemattoa.
Lopputulos oli että samoista pisteistä mitattuna kodinhoitohuoneessa äänenpaine tippui 3 db. Matala jylinä väheni niin että makuuhuoneessa ei enää ääni ärsytä ainakaan yhtä paljon kuin ennen. Nyt KHH keskellä äänentaso on noin 33 db.
Nyt kun taustajylinä väheni, kiinnitän huomiota ilmeisesti poistoilmakanavistosta kuuluvaan vaihtelevaan korkeampaan ääneen. Se ikäänkuin kaikuu putkistossa. Perehdyin hieman vaihtoehtoihin ja tällaiset löysin:
Onko kokemuksia?
1. Kanavaan asennettava äänenvaimennintyyny heti venttiilin jälkeen
https://www.onninen.fi/jeven-oy-saatovaimennin-jeven-inno-125-ere-10kpl/p/AML7932. Kanavaan ketjun varaan asennettava äänenvaimennin
https://www.dir-air.fi/aanenvaimennuspatruunat.html3. Taipuisa 600 mm äänenvaimennin. Tätä ajattelin "varmuuden vuoksi" poistoilmakanavaan heti koneen yläpuolelle jossa olisi nyt 800 mm suoraa putkea.