Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #40 : 11.02.24 - klo:13:28 »
Lainaus
Thermian valtuutettu huolto käynyt säännöllisesti ihmettelemässä ja heidän toimesta putsattu sekä maakierron että lämmitysverkon suodattimet, ilmattu maakierron neste, vaihdettu pressostaatti, vaihdettu paisuntaventtiili ja vaihdettu myöskin maakierron pumppu. Edelleen hälyttelee muutaman päivän välein.

Lainaus
Siinä vaiheessa kun hälytys tulee, niin maakierron pumppu kuuluisi pyörivän ihan hyvin. Pyörii vielä sen jälkeen kun kompressori on sammunut hälytyksen jälkeen. Tämä siis kuulo- ja kosketustuntumalta.

Noista edelläolevista tuli muutama irtoajatus.

Jos maakierron pumppu vaikuttaisi pyörivän myös häiriötilanteessa niin virtauksen pysähtyminen höyrystimessa saattaisi johtua isommasta ilmakuplasta kiertopumpussa.

Samoin rippeli kompressorin imuputkessa ennen häiriötä ja rippelin häviäminen häiriöpysäytyksen jälkeen joksikin aikaa voisi johtua keruuliuoksessa kiertävistä ilmakuplista.

Onko keruuputkessa painemittaria?Jos on niin millainen paine on?
Sopiva paine jotain 1-1,5bar.

Onko keruuputkissa ilmanpoistoventtiileitä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa highgoat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #41 : 11.02.24 - klo:15:50 »
Ota keruunestettä läpinäkyvään pulloon ja lämpömittari pulloon.
Ja pullo pakastimeen tai ulos nyt kun on näin kylmää
Katso lämpötila kun neste alkaa sohjoontua, siinä se.
Keruuneste ei mene umpijäähän vaan sohjoontuu enemmän tai vähemmän.
Etanoli- vai glykoliseos? Vanhemmissa Thermioissa käytettiin joskus glykolia.

ATS

Tässä olisi vielä lyhyt video tuosta keruuliuoksesta. Ulkona lämpöpumpun lämpömittarin mukaan -11 astetta, lähimmällä havaintoasemalla -11,7 astetta. Koska yö oli kylmempi lämmittelin nestettä aamulla vähän nestemäisemmäksi ja laitoin takaisin kylmään pariksi tunniksi. Aika hyhmäiseltä näyttää?

(Edit linkki vaihdettu)

https://drive.google.com/file/d/1h7h8JPo78KONtCZjxOE_MLBpBjiP3BFn/view?usp=drive_link

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 290
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #42 : 11.02.24 - klo:17:41 »
Höyrystimeltä kompressorille menevä putki = "imukaasu" (on lyhyempi termi käyttää)
Imukaasun lämpötilassa on päällekäin kahdenlaista värähtelyä
- n. 5C  n. 10min jaksoissa
- n. 1C n. 1 min jaksoissa
Aiemmista viesteistä löytyi 7 kpl alipainehälytystapausta.
Kuudessa tapauksessa häiriö alkaa kun imukaasun suurempi värähtely on minimikohdan loppupuolella
Yhdessä tapauksessa kun värähtely on maksimin loppupuolella
Sattumaa vai ei?
Lainaus
Onko keruuputkessa painemittaria?Jos on niin millainen paine on?
Sopiva paine jotain 1-1,5bar.
Jos on, niin elääkö paine etenkin häiriöiden aikaan?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 290
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #43 : 11.02.24 - klo:21:18 »
Jos keruuliuos on jo -11C lämpötilassa tukevasti sohjoutunut ja imukaasu sekä keruulle meno vahvasti pakkasen puolella, on mahdollista että höyrystin jäätyy.
Lisäksi se että häiriö alkaa imukaasun ollessa kylmimmillään.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 597
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #44 : 12.02.24 - klo:15:24 »
Jos keruuliuos on jo -11C lämpötilassa tukevasti sohjoutunut ja imukaasu sekä keruulle meno vahvasti pakkasen puolella, on mahdollista että höyrystin jäätyy.
Lisäksi se että häiriö alkaa imukaasun ollessa kylmimmillään.

ATS

Noin siinä varmaankin käy,keruuliuos hyhmääntyy ensin (rippeli) ja jäätyy höyrystimessä jolloin virtaus pysähtyy ja matalapainepresso laukaisee?

Liitekuvassa oletuksia tapahtumista
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 290
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #45 : 12.02.24 - klo:17:56 »
Lainaus
Meillä on v. 2015 asennettu Thermia Diplomat Duo Optimum 10:n MLP, joka tähän asti pelannut hyvin. Nyt marraskuun loppupuolella alkoi hälytellä pienpainehälytystä.
Jonkin on tarvinnut muuttua tuolloin marraskuussa.
On käyty läpi tai vaihdettu kaikki oleelliset laitteet, siitä huolimatta ongelma ei ole poistunut.
Jos keruuliuoksen pakkaskestävyys on alle -11C, on riski että höyrystin jäätyy mutta miksi se ei ole aiemmin kiusannut. (Pitäisi olla -17C)
Mielenkiinnosta kysyn:
- Mikä kylmäaine?
- Mikä lämmönkeruuneste glykoli vai etanoli? Pitäisi selvitä asennuspöytäkirjasta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa highgoat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #46 : 12.02.24 - klo:22:15 »
Pahoittelut hetken hiljaisuus, mutta halusin testailla hetken rauhassa ja nyt täällä eletään kuulkaa mielenkiintoisia hetkiä.  :)

Olette melko varmasti oikeassa, että keruuliuos hyhmettyy ensin ja jäätyy, jolloin kierto pysähtyy ja seurauksena on matalapainehälytys. Tuo pakkaskestävyys näyttää tosiaan olevan heikko: otin pullossa litkua mukaani ja ajoin läheiselle autokorjaamolle, jossa tuttu asentaja arveli voivansa mitata pakkaskestävyyden. Mittausten perusteella pakkaskestävyys on noin -10 (mikäli mittauslaitteestoon on luottamista). Tämä vastaa kuitekin aika hyvin havaintoja eilisessä -11 - -12 asteen pakkaskelissä, jossa litku oli aika hyhmäistä.

Halusin sitten kokeilla, mitä tapahtuu, jos maakierron lämpötilaeron säätää pumpusta hieman pienemmälle. Päättelin että kaivosta pitäisi tulla ylös suurinpiirtein samanlämpöistä nestettä kuin aiemminkin, mutta menolämpötila nousisi hieman korkeammaksi, jolloin ongelmaa ei ehkä tapahtuisi. Tadaa! Nyt pumppu on käynyt tasaisesti kohta 1,5 vrk ilman ongelmia ja jos ensi yönkin pysyy ongelmitta päällä, niin sanoisin että teoria on todistettu. Maakierron lämpötilaero pysyy jostain syystä nyt noin 3:ssa asteessa aiemman 4-5 asteen sijasta (joka siis tehdasasetuksella).

Parametrin säädön seurauksena myös imukaasun lämpötila tasoittui huomattavasti ja nyt isompi rippeli puuttuu kokonaan ja ainoastaan pienempi rippeli on jäljellä. Vieläkin näkyy silloin tällöin tuollaisia hyppäyksiä, mutta on toistaiseksi toipunut niistä aina ilman että teen mitään.

Erikoista tässä on se, että maalämpöpumppu on tosiaan toiminut luotettavasti koko elinkaarensa ajan. Tai tarkemmin kun muistelen, niin pari hälytystä on voinut olla per vuosi. Marraskuussa ei myöskään tehty mitään erikoista, eikä nesteeseen tai järjestelmään ole koskettu millään tavalla. Talvi tällä alueella on kuitenkin keskimääräistä kylmempi kuin koskaan aiemmin. Olisiko tuo neste ollut alusta asti huonoa.

Jos tämä nyt tällä ratkeaisi, niin suurkiitokset aktiiveille tässä ketjussa!  :)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 290
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #47 : 13.02.24 - klo:10:36 »
Trendissä olevat epäjatkuvuuskohdat klo 6:48 - 7:10  ja 7:30 - 7:42
Onko tehty käyttövettä?
Vai mitä on tapahtunut?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa highgoat

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #48 : 13.02.24 - klo:12:24 »
Trendissä olevat epäjatkuvuuskohdat klo 6:48 - 7:10  ja 7:30 - 7:42
Onko tehty käyttövettä?
Vai mitä on tapahtunut?

ATS

Muistikuvani mukaan mitään erikoista ei tehty tuolloin. Käyttövettä tehtäessä tuo rippeli näyttää tasoittuvan entisestäänkin.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #49 : 14.02.24 - klo:11:23 »
Olisiko tuo neste ollut alusta asti huonoa.
On varmasti ollut liian laimeaa, mutta riittävän vahvaa ettei normaali talvena ole tullut hälyjä. Aika mielenkiintoinen homma vahvistaa seos. Vanhaa ulos ja mielellään sitä 90%:sta etanolia tilalle. Sitten tuo pitäisi saada sekoittumaan eli kierrätys astiasta tai toivoa että kyllä se vuosien myötä sekoittuu. Ei tarvi olla samaa merkkiä kuin entinen kunhan on etanolia.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 290
  • L-Ässä V-7
Vs: Diplomat Optimum 10 hälyttää pienpainetta
« Vastaus #50 : 14.02.24 - klo:12:43 »
Lainaus
Aika mielenkiintoinen homma vahvistaa seos. Vanhaa ulos ja mielellään sitä 90%:sta etanolia tilalle. Sitten tuo pitäisi saada sekoittumaan eli kierrätys astiasta tai toivoa että kyllä se vuosien myötä sekoittuu. Ei tarvi olla samaa merkkiä kuin entinen kunhan on etanolia.
Varmista kuitenkin ennen kuin alat väkevöimään, mitä se keruuneste on?
Yhdellä tutulla on vuoden 1999 Thermia Villassa keruunesteenä glykoli.
Vuosia sitten oli liikkeelä huijareita, jotka käyttivät metanolia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh