Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta
En pikaisesti googlaamalla löytänyt netistä S2125 asennusohjetta, siitä tekniset tiedot yleensä selviävät.
Vanhemmissa maalämpöpumpuissa (jollainen itselläkin on), kompressorin oma suojaus estää yli 63C lämpötilaisen veden tekemisen. Korkeammat lämpötilat saavutetaan vain sähkövastuksella.
Ilma-vesi-lämpöpumput ovat siis esitteen mukaan parempia.
Nibe S2125 käyttöohjeen periaatekuvan perusteella ilmasta otetaan lämpöä 5C lämpötilaerolla ja lämmityksen lämpötilaero on 10C.
Koska asennusohjetta ei nyt ole, niin
oletan että BT3 ja BT12 mittaavat samaa kuin Niben maalämpöpumpuissa.
BT3 mittaa lämmityksen ("pattereilta") paluun lämpötilaa ja BT12 mittaa kompressorin jälkeistä lämpötilaa.
Noiden lämpötilaeroon vaikuttaa kompressorin teho ja lämpöjohtopumpun nopeus.
3,8C lämpötilaero on pieni, mutta ei se "poskettomalta" vaikuta.
Onko pumppusi säädetty tuottamaan max. 60C lämpötilaista vettä?
Korkeamman lämpötilan tuottaminen on aina epätehokkaampaa, eli kuluttaa enemmän sähköä.
Siksi ei kannata tehdä kuin
tarpeen lämpöistä.
Ajaako laitteesi käyttövesivaraajaan vai lämmityksen varaajaan?
Ilmalämpöpumppu-foorumilla on osio "ilma-vesi-lämpöpumput". Kannattaa tsekata.