Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta
Otsikko: Vs: S2125 ja lämpötila
Kirjoitti: seppaant - 20.04.23 - klo:13:18
Lainaus
Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta
Kertoisitko vähän tarkemmin mistä on kyse

ATS
Otsikko: Vs: S2125 ja lämpötila
Kirjoitti: Kotka78m@gmail.com - 20.04.23 - klo:20:02
Hei tiedoksi kaikille että s2125 laite tekee 60 asteista jos ulkoilma 14 vähemmän ja 75 asteista jos ulkolämpötila on 15 tai enemmän
Otsikko: Vs: S2125 ja lämpötila
Kirjoitti: maalämmittää - 22.04.23 - klo:08:16
Mulla laite ajaa vain varaajaan.
60 astetta on lämpötila vaikka pitäisi laitteesta tulla 75 astetta apuja kaivataan. Minusta laite on myös hassu bt3 ja bt12 lämpö ero on vain 3.8astetta

En pikaisesti googlaamalla löytänyt netistä S2125 asennusohjetta, siitä tekniset tiedot yleensä selviävät.

Vanhemmissa maalämpöpumpuissa (jollainen itselläkin on), kompressorin oma suojaus estää yli 63C lämpötilaisen veden tekemisen. Korkeammat lämpötilat saavutetaan vain sähkövastuksella.
Ilma-vesi-lämpöpumput ovat siis esitteen mukaan parempia.

Nibe S2125 käyttöohjeen periaatekuvan perusteella ilmasta otetaan lämpöä 5C lämpötilaerolla ja lämmityksen lämpötilaero on 10C.

Koska asennusohjetta ei nyt ole, niin oletan että BT3 ja BT12 mittaavat samaa kuin Niben maalämpöpumpuissa.
BT3 mittaa lämmityksen ("pattereilta") paluun lämpötilaa ja BT12 mittaa kompressorin jälkeistä lämpötilaa.
Noiden lämpötilaeroon vaikuttaa kompressorin teho ja lämpöjohtopumpun nopeus.
3,8C lämpötilaero on pieni, mutta ei se "poskettomalta" vaikuta.

Onko pumppusi säädetty tuottamaan max. 60C lämpötilaista vettä?
Korkeamman lämpötilan tuottaminen on aina epätehokkaampaa, eli kuluttaa enemmän sähköä.
Siksi ei kannata tehdä kuin tarpeen lämpöistä.

Ajaako laitteesi käyttövesivaraajaan vai lämmityksen varaajaan?