Kirjoittaja Aihe: Pörssisähköohjaus ja käyttöveden lämmitys - Kannattaako?  (Luettu 842 kertaa)

Poissa Arkki_123

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Hei, pahoittelut, jos aloitan jo aiemmin käsitellyn aiheen uudelleen. Käyn täällä harvoin ja uutta sisältöä on niin paljon, että en millään ehdi käydä kaikkia viestejä läpi.... Eli jos sallitte:

Kysyin Nibelta seuraavaa:

Kerroitte sivuillanne, että ette suosittele pörssisähköohjauksen käyttöä lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Miksi näin?

Minulla on F1255 4-16 kW maalämpöpumppu ja siihen kytkettynä Niben 300 litran käyttövesivaraaja. Miten pörssisähkö toimii mielestänne tämän kombinaation kanssa?

Niben vastaus oli: Mikäli käyttövedestä halutaan säästää niin se onnistuu parhaiten vain käyttämällä käyttövettä vähemmän. Sen vähempi tuottaminen ei juurikaan kustannuksissa näy koska se kuitenkin lämmitetään lämpöpumpulla ja ero on muutamia asteita.

Osaisiko joku auttaa ymmärtämään, miten tuo vastaa kysymykseen, kun minulle tämä ei nyt oikein aukea...? Eikö varaajan koko riitä? Eikö 55 asteinen lämpö riitä vai miksei varaajaa kannata boostata, kun sähkö on halpaa? Ja mikä kumman ero on vain muutamia asteita??

Ystävällisesti,
Arkki

 

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Lainaus
miksei varaajaa kannata boostata, kun sähkö on halpaa? Ja mikä kumman ero on vain muutamia asteita??



Jos 300l:n varaajan veden lämpöä nostetaan 1 asteella niin energiaa kuluu 350w.

Jos em lämmitys tehdään maalämpökoneella jonka hyötysuhde (COP) on 3 niin sähköä kuluu vastaavasti 116w.

Jos 300l:n varaajan veden lämpöä nostetaan 5 astetta niin MLP kuluttaa sähköä n 580w

Jos tuo 5 asteen lämpötilan nosto tehdään 5X/vrk niin sähköä siihen kuluu 2900w (2,9Kw).

Jos pörssisähkön hinta olisi 15snt /kwh niin 1 vrk:n kuuman veden lämmitys maksaisi n 43 snt+sähkön siirto

Jos pörssisähkön hinta olisi 5 snt/kwh niin 1 vrk:n kuuman veden lämmitys maksaisi  14 snt + sähkön siirto

Jos laskelmat meni oikein niin jotain 20-30snt/vrk voisi säästää kun ohjaa käyttöveden lämmityksen edellä esitetyille pörssisähköhinnoille ;)