Tyypillisillä arvoilla laskien tuloksesta tuli tällainen:
Talo  ”marmar”   LOHJA      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Ok -talo 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 455 m3           40,1 W/m2   6,01 kW   18 229 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   6,01 kW   18 229 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a 
Johtumishäviöt      88,8%   5,34 kW   86,8%   15 829 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      23,0%   1,38 kW   17,8%   3 245 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -19,1%   -1,15 kW   -10,3%   -1 877 kWh
- maalämmöllä      3,9%   0,23 kW   7,5%   1 369 kWh
Vuotoilmat      7,3%   0,44 kW   5,7%   1 032 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   6,01 kW   100,0%   18 229 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   150,0 m2   15 %   0,88 kW   29 %   5 356 kWh
Yläpohjat   150,0 m2   15 %   0,93 kW   12 %   2 174 kWh
Umpiseinän ala   116,3 m2   24 %   1,42 kW   18 %   3 335 kWh
Ovet   6,0 m2   8 %   0,46 kW   6 %   1 069 kWh
Ikkunat   25,0 m2   28 %   1,66 kW   21 %   3 896 kWh
• Johtumat yhteensä   447,3 m2   89 %   5,34 kW   87 %   15 829 kWh
• Kiinteistö yhteensä   150 m2   455 m3   5,5 COP   5,8 kW   18 229 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   16 524 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 924 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,5 kW   20 924 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   150 m2   139 kWh/m2   4,8 SCOP   7,5 kW   20 924 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,1 kW   16 564 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 360 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 360 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 877 kWh
• Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys   174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 168 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa   51 kPa = 0,51 bar
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 lt   17 kPa = 0,17 bar
HUOMAA. Laskelma päätyi huomattavasti ilmoittamaasi pienempään lämmitystarpeeseen. Mikä on väärin laskelmassa?
....
Tämäkin laskelma on vain suuntaa-antava; ei ole mikään taakuumitoitus.