Tyypillisillä arvoilla laskien tuloksesta tuli tällainen:
Talo ”marmar” LOHJA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Ok -talo 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 455 m3 40,1 W/m2 6,01 kW 18 229 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 6,01 kW 18 229 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 88,8% 5,34 kW 86,8% 15 829 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 23,0% 1,38 kW 17,8% 3 245 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -19,1% -1,15 kW -10,3% -1 877 kWh
- maalämmöllä 3,9% 0,23 kW 7,5% 1 369 kWh
Vuotoilmat 7,3% 0,44 kW 5,7% 1 032 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,01 kW 100,0% 18 229 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 150,0 m2 15 % 0,88 kW 29 % 5 356 kWh
Yläpohjat 150,0 m2 15 % 0,93 kW 12 % 2 174 kWh
Umpiseinän ala 116,3 m2 24 % 1,42 kW 18 % 3 335 kWh
Ovet 6,0 m2 8 % 0,46 kW 6 % 1 069 kWh
Ikkunat 25,0 m2 28 % 1,66 kW 21 % 3 896 kWh
• Johtumat yhteensä 447,3 m2 89 % 5,34 kW 87 % 15 829 kWh
• Kiinteistö yhteensä 150 m2 455 m3 5,5 COP 5,8 kW 18 229 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,2 kW 16 524 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 924 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,5 kW 20 924 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 139 kWh/m2 4,8 SCOP 7,5 kW 20 924 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 6,1 kW 16 564 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 360 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 360 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 877 kWh
• Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 168 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m. Putkea kaivossa yhteensä 348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa 51 kPa = 0,51 bar
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 lt 17 kPa = 0,17 bar
HUOMAA. Laskelma päätyi huomattavasti ilmoittamaasi pienempään lämmitystarpeeseen. Mikä on väärin laskelmassa?
....
Tämäkin laskelma on vain suuntaa-antava; ei ole mikään taakuumitoitus.