Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Länsi-Uusimaa  (Luettu 1038 kertaa)

Poissa marmar

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT Länsi-Uusimaa
« : 04.04.23 - klo:16:39 »
Mitoitustukea toivoisin jo tehdystä tilauksesta huolimatta. Eli maalämpö on tilattu 05/2022 ja pumppua (Bosch Compress 7800i LW/M 2-8kW) vielä odotellaan. Nyt olisi mahdollisuus saada tehokkaampi pumppu (3-12kW) nopeastikin. Pienemmän pumpun saatavuus on edelleen kysymysmerkki. Maalämpötilaus tehty talon ostamisen yhteydessä eli edellisen omistajan antamien tietojen perusteella. Sittemin on käynyt ilmi, että energiankulutus on todellisuudessa jonkin verran suurempi.

-   Yksikerroksinen, puurunkoinen omakotitalo, rakennettu 2005, lämmitettävä pinta-ala 150 m2 (sisältää lämmitetyn ulkovaraston, jonka vieressä tekninen tila).
-   Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä öljy, jonka kulutus ollut edellisen omistajan mukaan 2500-3000 l/v. Nyt näyttää siltä, että 3500 l/v on lähempänä oikeaa.
-   vesikiertoinen lattialämmitys
-   koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
-   rakennuksen ulkomitat 16,5 x 8,9 m
-   ulkoseinän lämpöeriste mineraalivilla 200 mm, ulkoseinän u-arvo 0,23
-   huonekorkeus olohuone+ruokailutilassa (n. 50 m2) 3,5 m. Muut huoneet 2,8 m.
-   alapohja maanvarainen laatta + styrox 100 mm
-   yläpohjan lämpöeriste ekovilla 350 mm
-   3-lasiset ikkunat, terassin ovissa 2-lasiset

Kaivo on porattu alkuvuonna -23 (syvyys 165 m) ja keräimet asennettu. Kaivo on ilmeisesti matalanpuoleinen tehokkaammalle pumpulle. Kaivon syvyys mietityttää nyt sekä suunniteltua tehokkaamman pumpun että oletettua suuremman energiantarpeen näkökulmasta. Mielellään kuulisin myös mielipiteitä, voiko tehokkaamman pumpun valinnasta (suhteessa kaivon syvyyteen) seurata ylimääräisiä/ennakoimattomia haasteita tulevaisuudessa?

Paljon kiitoksia jo etukäteen!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Länsi-Uusimaa
« Vastaus #1 : 06.04.23 - klo:11:26 »
16,5 x 8,9 m mittojen sisälle ei mahdu lämmintä alaa 150 m2.
16,5 x 8,9 m mittojen sisään mahtuu lämmintä alaa enintään noin 134 m3, jos ulkoseinien paksuus on 25 cm.
Onko 150 m2 mahdollisesti bruttoala (= rakennusala), eikä lämmin ala?
Onko jossain virhe?

Lainaus
Alkuperäinen lämmitysjärjestelmä öljy, jonka kulutus ollut edellisen omistajan mukaan 2500-3000 l/v. Nyt näyttää siltä, että 3500 l/v on lähempänä oikeaa.

Lämmitysöljyn kulutus 3000 - 3500 l/v vaikuttaa suurelta.
Käytetäänkö liesituuletinta paljon, vai onko ilmanvaihtokoneen kesäpelti ollut talvellakin kesäasennossa, jolloin poistoilman lämmön talteenotto ei ole käytössä.
 

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Länsi-Uusimaa
« Vastaus #2 : 12.04.23 - klo:10:40 »
Tyypillisillä arvoilla laskien tuloksesta tuli tällainen:
Talo  ”marmar”   LOHJA      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Ok -talo 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 455 m3           40,1 W/m2   6,01 kW   18 229 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   6,01 kW   18 229 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      88,8%   5,34 kW   86,8%   15 829 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      23,0%   1,38 kW   17,8%   3 245 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -19,1%   -1,15 kW   -10,3%   -1 877 kWh
- maalämmöllä      3,9%   0,23 kW   7,5%   1 369 kWh
Vuotoilmat      7,3%   0,44 kW   5,7%   1 032 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   6,01 kW   100,0%   18 229 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   150,0 m2   15 %   0,88 kW   29 %   5 356 kWh
Yläpohjat   150,0 m2   15 %   0,93 kW   12 %   2 174 kWh
Umpiseinän ala   116,3 m2   24 %   1,42 kW   18 %   3 335 kWh
Ovet   6,0 m2   8 %   0,46 kW   6 %   1 069 kWh
Ikkunat   25,0 m2   28 %   1,66 kW   21 %   3 896 kWh
• Johtumat yhteensä   447,3 m2   89 %   5,34 kW   87 %   15 829 kWh

• Kiinteistö yhteensä   150 m2   455 m3   5,5 COP   5,8 kW   18 229 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 705 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   16 524 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 924 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,5 kW   20 924 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   150 m2   139 kWh/m2   4,8 SCOP   7,5 kW   20 924 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,1 kW   16 564 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 360 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 360 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  1 877 kWh

• Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys   174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 168 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa   51 kPa = 0,51 bar

- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 lt   17 kPa = 0,17 bar

HUOMAA. Laskelma päätyi huomattavasti ilmoittamaasi pienempään lämmitystarpeeseen. Mikä on väärin laskelmassa?
....

Tämäkin laskelma on vain suuntaa-antava; ei ole mikään taakuumitoitus.