Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ” Yhteenveto Ribbe” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 99 m2, 248 m3 42 W/m2 4,16 kW 11 777 kWh
- Siipirakennus 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 20°C, 47 m2, 118 m3 68,5 W/m2 3,22 kW 8 270 kWh
- Talon yläkerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 81 m2, 203 m3 44,6 W/m2 3,62 kW 8 847 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 11,00 kW 28 894 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 66,1% 7,27 kW 69,4% 20 067 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 24,3% 2,67 kW 21,6% 6 240 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 24,3% 2,67 kW 21,6% 6 240 kWh
Vuotoilmat 9,6% 1,06 kW 9,0% 2 587 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 11,00 kW 100,0% 28 894 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 227,0 m2 6 % 0,67 kW 14 % 4 032 kWh
Yläpohjat 227,0 m2 13 % 1,41 kW 12 % 3 372 kWh
Umpiseinän ala 210,0 m2 24 % 2,64 kW 22 % 6 424 kWh
Ovet 8,0 m2 5 % 0,52 kW 4 % 1 272 kWh
Ikkunat 34,0 m2 18 % 2,03 kW 17 % 4 967 kWh
• Johtumat yhteensä 706,0 m2 66 % 7,27 kW 69 % 20 067 kWh
• Kiinteistö yhteensä 227 m2 568 m3 3,6 COP 10,7 kW 28 894 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 318 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,8 kW 26 576 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 576 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,8 kW 31 576 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 227 m2 139 kWh/m2 3,6 SCOP 11,8 kW 31 576 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 8,5 kW 22 708 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 868 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 868 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 242 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 242 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 242 m. Putkea kaivossa yhteensä 484 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 7 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 14 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 516 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 799 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 544 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 561 ltr 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.