Terve!
Arvostan kovasti, jos saan eriäviä mielipiteitä tai tukea omille arvioinneilleni; maalämpö harkinnassa seuraavanlaiselle kohteelle:
TIETOJA TALOSTA:
OKT, 1990:n alussa rakennettu, asuinrakennus 2 kerroksinen (huoneistoala 180 m2, kerrosala 220 m2) + puolikylmä siipi 1 -kerroksinen (kerrosala 47 m2)
Asuinrakennus lämpiää pääosin öljyllä ja osin sähköllä. Käyttöveden teko öljyllä. Alakerrassa arviolta 60% pinta-alasta vesikiertoisen lattialämmityksen piirissä, 10 % sähköisen lattialämmityksen piirissä ja loput 30 % patterilämmityksen piirissä. Yläkerrassa patterilämmitys luukunottamatta wc:n (6 m2) sähköistä lattialämmitystä.
Puolikylmässä siivessä on 27 m2: eristetyissä tiloissa pakkasvahdit, jotka pitävät lämpötilan +4...+8 C:n tuntumassa. Loput 20 m2 kylmää eristämätöntä tilaa.
TIETOJA ENERGIANKULUTUKSESTA:
Öljynkulutuksen 8 vuoden keskiarvo 2200 l/a ja huippukulutus 2600 l/a. Öljystä siis hyödyksi noin 17 600 kWh/a ja maksimi 20 800 kWh/a.
Sähköä mennyt keskimäärin 12 000 kWh vuodessa. Talossa on jatkuvalämmitteinen kiuas, joka haukannee 3500 kWh vuodessa. Sähköisten lattialämmitysten osuudeksi arvioisin 3000 kWh vuodessa. Pakkasvahdit vievät kenties 1500 kWh vuodessa. Käyttösähkön osuudeksi jäisi tällöin 4000 kWh vuodessa.
Puuta on poltettu n. 4 mottia koivuklapia, tästä ehkä hyödyksi 2800 kWh.
Nykyinen lämmitysteho edellisten pohjalta: 17 600 (öljy) + 1500 (pakkasvahdit) + 2800 (takka) + 3000 (sähköiset lattialämmitykset) + 3500 (kiuas) = 28 400 kWh.
AJATUKSET MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄSTÄ:
Korvataan öljylämmitys.
Korvataan sähköä käyttävät pakkasvahdit vesikiertoisella lattialämmityksellä, lämpötila eristettyihin tiloihin 14-18 C. (Eli jonkin verran tulee lämmönkulutusta lisää).
Varaudutaan korvaamaan jatkuvalämmitteinen kiuas puu-/kertalämmitteisellä sähkökiukaalla
Varaudutaan siihen, että myöhemmin voidaan ottaa loput kylmästä tilasta 20 m2 vesikeskuslämmityksen piiriin
Haarukoitu 250 metrinen kaivo 45 mm:n putkella. Kaivo tulisi n. 6 m:n etäisyydelle teknisestä tilasta, jossa lämpöpumppu sijaitsisi. Lämpöpumpun teho 13 kW. Vaikuttaisiko oikeansuuntaiselta?
-
Rakennuksen tiedot tässä varsin vähäisiä.
Ehkä koetan tehdä laskelman, mutta siitä voi tulla kovastikin epäluotettava, kun lähtötiedot ovat niukat.
-
Katselen, josko piirrustuksista löytyisi rakennetietoutta.
-
Auttaisivatkohan nämä tiedot asian aprikoinnissa?
ASUINRAKENNUS
Rakennettu 1990
Puurakenteinen talo tasamaalla
Alakerta:
Huoneistoala: 99 m2
Kerrosala: 132,5 m2
Huonekorkeus: 2,5 m
Yläkerta:
Huoneistoala: 81 m2
Kerrosala: 87 m2
Huonekorkeus: 2,5 m
Huoneistoala yhteensä: 180 m2
Kerrosala yhteensä: 219,5 m2
Asuinrakennuksen tilavuus: 780 m3 (tässä kaikki katettu tilavuus ml. Talousrakennuksen kylmä ullakko)
Ikkunat uusittu 2011, 3 -kerros lasit, ikkunoiden yhteispinta-ala normaali
Ulko-ovet lämpöeristettyjä
Ulkoseinissä 200 mm mineraalivillaeriste, kokonaispaksuus 275 mm
Yläpohjassa 300 mm mineraalivillaeriste
Maanvarainen betonilaatta 50 + 50 mm styroksieristys
Koneellinen ilmanpoisto ilman lämmöntalteenottoa.
TALOUSRAKENNUS:
Kiinteästi asuinrakennuksen yhteydessä eli jakaa yhden ulkoseinän (osittain) asuinrakennuksen kanssa.
Painovoimainen ilmanvaihto
Kokonaisala: 47 m2
Puolikylmä tila: 27 m2 (pakkasvahdit, eristetyt väliseinät 100 mm)
Kylmä tila: 20 m2
Ulkoseinissä 100 mm mineraalivillaeriste ja seinämäpaksuus 175 mm
Yläpohjassa 100 mm mineraalivillaeriste
Maanvarainen betonilaatta 50 + 50 mm styroksieristys
-
Olen nyt ollut kovin kiireinen.
Laitan laskelman parin päivän kuluessa.
-
Selvä juttu.
Olen lisännyt lähtötietoja muokkaamalla viestiä, jossa tietoja asuinrakennuksesta ja kiinteästä talousrakennuksesta.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11474.0;attach=18881).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ” Yhteenveto Ribbe” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 99 m2, 248 m3 42 W/m2 4,16 kW 11 777 kWh
- Siipirakennus 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 20°C, 47 m2, 118 m3 68,5 W/m2 3,22 kW 8 270 kWh
- Talon yläkerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 81 m2, 203 m3 44,6 W/m2 3,62 kW 8 847 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 11,00 kW 28 894 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 66,1% 7,27 kW 69,4% 20 067 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 24,3% 2,67 kW 21,6% 6 240 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 24,3% 2,67 kW 21,6% 6 240 kWh
Vuotoilmat 9,6% 1,06 kW 9,0% 2 587 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 11,00 kW 100,0% 28 894 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 227,0 m2 6 % 0,67 kW 14 % 4 032 kWh
Yläpohjat 227,0 m2 13 % 1,41 kW 12 % 3 372 kWh
Umpiseinän ala 210,0 m2 24 % 2,64 kW 22 % 6 424 kWh
Ovet 8,0 m2 5 % 0,52 kW 4 % 1 272 kWh
Ikkunat 34,0 m2 18 % 2,03 kW 17 % 4 967 kWh
• Johtumat yhteensä 706,0 m2 66 % 7,27 kW 69 % 20 067 kWh
• Kiinteistö yhteensä 227 m2 568 m3 3,6 COP 10,7 kW 28 894 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 318 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,8 kW 26 576 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 576 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,8 kW 31 576 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 227 m2 139 kWh/m2 3,6 SCOP 11,8 kW 31 576 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 8,5 kW 22 708 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 868 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 868 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 242 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 242 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 242 m. Putkea kaivossa yhteensä 484 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 7 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 14 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 516 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 799 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 544 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 561 ltr 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuret kiitokset!
Häviöiden kautta laskien päädyttiin hyvin samanlaiseen tulokseen kuin energiankulutuksen historiatietojen/arvion pohjalta.
Energiakaivon putkikoosta/painehäviöstä kysymys - vaikuttaisiko 45 mm/50mm halkaisijan putkikoot siis molemmat suositeltavilta vai 50 suositeltavampi? Kustannusero on tietysti oma asiansa.
-
45 millinen riittää.
-
Tervehdys!
Oilon lämpöässä easy ace 13 kw on/off kone on nyt marraskuusta asti paukuttanut. Ns. talousrakennuksen vesikeskuslämmityksen piiriin ottaminen on vielä kesken, mutta tupaa on lämmitetty. MLP:n oman laskuopin mukaan COP:pi on nyt 3,2 - kai ihan tyydyttävä, kun ottaa huomioon kylmät kelit. Pumpun lokitietojen mukaan sähköä mennyt 3100 kWh ja lämpöä tuotettu karvan vajaa 10 MWh. Kenties liuospumppu ei ole ihan optimaalinen, kun liuoskierron deltaT pyörii 5:n molemmin puolin. Kaivosta tuleva on vaihdellut välillä n. +6...+1,5 C. Mutta tällä mennään.
-
Kuinka syvä lämpökaivo tuli?
Minkä läpimittainen on keräinputkitus?
-
Kaivosta tuli 250 metriä syvä. Kallio alkoi 4 metristä. Keräinputkitus on 45 mm turbocollectoria.
-
ilmeisesti liuospumpun puhti ei ihan riitä, kun keruun dT on vähän korkeahko.
-
Siltä se vaikuttaa.