moi
Pörssisähkön aikakaudella on kummasti alkanut kiinnostamaan lämmitysmuotomme sielunelämä

Olen lukenut tätä foorumia ja geopro gs75 käsikirjaa tunti tolkulla. En kuitenkaan ymmärrä, miksi pumppu käynnistyy ao tilanteessa (käyttöveden lämmitysjakso alkaa oleen lähellä maalia, pysähtynyt nyt pari kertaa ja starttaa kuitenkin vielä hetken päästä uusiksi)
- käyrän pyynti 32
- mittaukset: L1meno 32, läm ala 48, lv ylä 51, lv ala 50
- asetukset: LV-lämmitys 51 (oli 52, tiputin yhdellä ja silti käynnistyi vielä mutta en bootannut tms), LV-lämmero 4, läm.alaosamin 30, läm.alaosaero 6
Käyttöveden kiertoa ei ole, erillistä LV-varaajaa ei ole. Sähkövastus ei ole päällä (on estetty). LV lisälämmityspainiketta ei ole painettu.
Mielestäni mikään ohjekirjan ehdoista, joilla kompressori käynnistetään, ei täyty tai sitten en ymmärrä lukemaani?
Osaisitteko kertoa mitä en tässä tajua?