Kirjoittaja Aihe: Miksi GS75 käynnistyy  (Luettu 726 kertaa)

Poissa Jn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Miksi GS75 käynnistyy
« : 16.12.22 - klo:07:55 »
moi
Pörssisähkön aikakaudella on kummasti alkanut kiinnostamaan lämmitysmuotomme sielunelämä :)
Olen lukenut tätä foorumia ja geopro gs75 käsikirjaa tunti tolkulla. En kuitenkaan ymmärrä, miksi pumppu käynnistyy ao tilanteessa (käyttöveden lämmitysjakso alkaa oleen lähellä maalia, pysähtynyt nyt pari kertaa ja starttaa kuitenkin vielä hetken päästä uusiksi)
- käyrän pyynti 32
- mittaukset: L1meno 32, läm ala 48, lv ylä 51, lv ala 50
- asetukset: LV-lämmitys 51 (oli 52, tiputin yhdellä ja silti käynnistyi vielä mutta en bootannut tms), LV-lämmero 4, läm.alaosamin 30, läm.alaosaero 6

Käyttöveden kiertoa ei ole, erillistä LV-varaajaa ei ole. Sähkövastus ei ole päällä (on estetty). LV lisälämmityspainiketta ei ole painettu.
Mielestäni mikään ohjekirjan ehdoista, joilla kompressori käynnistetään, ei täyty tai sitten en ymmärrä lukemaani?

Osaisitteko kertoa mitä en tässä tajua?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Miksi GS75 käynnistyy
« Vastaus #1 : 16.12.22 - klo:08:44 »
Lainaus
En kuitenkaan ymmärrä, miksi pumppu käynnistyy ao tilanteessa (käyttöveden lämmitysjakso alkaa oleen lähellä maalia, pysähtynyt nyt pari kertaa ja starttaa kuitenkin vielä hetken päästä uusiksi)

Geopro Gs käyttövesivaraaja on ns kaksoisvaippavaraaja jossa kompressori lämmittää varaajan ulkovaipan pienehköä vesimäärää ja sisempään käyttövesisäiliöön lämpö siirtyy vaipan seinämän läpi johtumalla.
Koska ulkovaipan pienestä vesimäärästä johtuen se lämpenee nopeammin kuin lämpöä ehtii siirtyä varsinaiseen isompaan käyttövesisäiliöön niin ulkovaipan lämpö saavuttaa kompressorin pysäytyslämpötilan mutta koska lämpöä siirtyy edelleen sisempään säiliöön niin ulkovaipan veden lämpötila laskee ja lyhyehkön ajan kuluttua kompressori käynnistyy uudestaan ja nostaa taas ulkovaipan lämpötilaa.Tätä lyhyttä käyntiä toistuu niin kauan kunnes sisäsäiliön lämpö on noussut asetettuun lämpötilaan.

Tämä lienee kaksoisvaippavaraajissa "ominaisuus" eikä sille taida olla korjausta.
Jos käyttövesi asetuksissa on säädettävissä käynnistys/pysäytys lämpötilaero niin ehkä sitä pienentämällä hiukan korjautuu. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Jn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Miksi GS75 käynnistyy
« Vastaus #2 : 16.12.22 - klo:12:12 »
moikka,
miten tulkitsen väärin tuota käynnistymiskynnystä ulkovaipan osalta

* lämalaosamin (30) +4 - lämalaosaero (6) = 28
* pyynti (32) + 4 - lämalaosaero (6) = 30

ja kuitenkin se käynnistyi vaikka läm ala oli 48?

Johtuiko se siitä että tavoitteli vielä LV ylä arvoa 52?