Mitoituspyyntö - okt / Turku
« : 15.12.22 - klo:11:14 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Turku
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudiskohde - 2023
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla 76%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
22,7m x 8,3m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirsi 204mm
115m2 0,53 u-arvolla
5,1m2 0,32 u-arvolla

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
174,8m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,8m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Tuulettuva alapohja - 174,8m2 0,14 u-arvo
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
174,8m2 0,09 u-arvo
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
energiatehokkaat 3 lasiset
13,7m2 0,8 u-arvolla
3,32m2 0,8 u-arvolla
38,32m2 0,702 u-arvolla
12,6m2 0,82 u-arvolla (ovi)

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
listattu aiempien kohtien yhteyteen

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Rakennustilavuus m3: 694
Rakennuksen ilmatilavuus m3: 493
Maanpäällinen kerrostasoala m2 187.5

« Viimeksi muokattu: 15.12.22 - klo:20:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - okt / Turku
« Vastaus #1 : 15.12.22 - klo:20:11 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Oli hyvät ja selkeät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”anttiturku”    TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Lamellihirsitalo 2022: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 175 m2, 489 m3    43,8 W/m2   7,65 kW   19 255 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   44 W/m2   7,65 kW   19 255 kWh

• Kiinteistö,  175 m2,  489 m3       5,4 COP   7,39 kW   19 255 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   8,4 kW   23 655 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 249 kWh   0,45 kW   22 406 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 406 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,40 kW   22 406 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   175 m2   128 kWh/m2   4,8 SCOP   8,4 kW   22 406 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,8 kW   17 726 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 680 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 680 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 214 kWh

Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m.   Putkea kaivossa yhteensä   358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 384 litraa      67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 483 litraa      39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 390 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 402 litraa      20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa anttiturku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - okt / Turku
« Vastaus #2 : 15.12.22 - klo:21:34 »
Kiitos paljon laskelmasta!

Poissa anttiturku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - okt / Turku
« Vastaus #3 : 15.12.22 - klo:22:18 »
Saimme kaksi aika erilaista tarjousta maalämmöstä.

Thermia Calibra 12 white ja 240m syvyys.

Nibe S1255 8 KW ja 200m syvyys.

Niben kanssa tarjottu kaivon syvyys tuntuisi olevan lähempänä laskelman lukuja, mutta pumpun teho hieman alhaisempi (8KW). Pitäisikö harkita tehokkaampaa pumppua vai riittääkö 8KW? 

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - okt / Turku
« Vastaus #4 : 16.12.22 - klo:08:31 »
...Pitäisikö harkita tehokkaampaa pumppua vai riittääkö 8KW?
8 kW lämmitysteho riittää taloonne, mutta riippuu kylläkin jonkin verran siitä, kuinka paljon käytätte liesituuletinta, jossa ei ole lämmön talteenottoa ja lämpimän käyttöveden kulutuskin vaikuttaa asiaan.
Hirsitalon lämmitystarpeen mitoittaminen vaikuttaa monesti olevan hankalaa maalämpökauppiaille.