Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oli hyvät ja selkeät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”anttiturku” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 175 m2, 489 m3 43,8 W/m2 7,65 kW 19 255 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 7,65 kW 19 255 kWh
• Kiinteistö, 175 m2, 489 m3 5,4 COP 7,39 kW 19 255 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 8,4 kW 23 655 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 249 kWh 0,45 kW 22 406 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 406 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,40 kW 22 406 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 175 m2 128 kWh/m2 4,8 SCOP 8,4 kW 22 406 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 6,8 kW 17 726 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 680 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 680 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 214 kWh
•
Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m. Putkea kaivossa yhteensä 358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 384 litraa 67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 483 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 390 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 402 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.