Eipä ollutkaan vaihtoventtiilin asennuksesta mitään yksityiskohtaisempaa asentajan käsikirjassa mainittu.

Mutta, oletuksena että toimilaite pelittää, vaihtoventtiili menee lämmitysasentoon aina kun lämpöpumppu on lämmitystilassa tai "pois" tilassa.
Käännä vaihtoventtiilin kara siihen asentoon, että vesi virtaa lämmityksen menoputkeen ja sitten kiinnitä toimilaite venttiiliin.
Toiminnan voi sitten testata huolto-valikon pakko-ohjauksella kääntämällä vaihtoventtiili sieltä käyttövesiasentoon ja kokeilemalla että vesi virtaa nyt käyttöveden latauksen menoputkeen.

Vaihtoventtiilin toimilaitteen toiminnan voi toki myös testata toimilaite irrallaan ensin tuolta huoltovalikon pakko-ohjauksen kautta ennen asennusta. Mutta joku syy siihen on ollut, että toimilaite on irrotettu, tuskin se itsekseen on sieltä irronnut.. Voihan syy tietty olla tyyliin vaihtoventtiilin herkistely ja vain unohdettu sitten laittaa vermeet takaisin kasaan, mistäpä tuon voi tietää.

Edit. Olikin todennäköinen syy vaihtoventtiilin irtoamiseen jo kerrottu aiemmassa viestissä ja homma lienee kasassa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #41 : 07.12.22 - klo:12:00 »
Enemmän se oli tuolla lämmityspuolella ...

BT6 kuitenkin nousi, kun Jämä kävi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #42 : 07.12.22 - klo:15:22 »
Pistähän logia tuleen niin on mielenkiintoista nähdä että missä mennään

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tulitakkaan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #43 : 07.12.22 - klo:19:41 »
Joo loginkeräys on meneillään.
Tuo vaihtoventtiilin moottori ei mene paikoilleen kuin yhdessä suunnassa. Putken eristeistä näkyy miten se on koneessa ollut ja samoinpäin sitä ei siihen saa lukittumaan, ellei pyöräytä venttiilin akselia 180 astetta. Eli helppo asentaa jos tommosen joskus tapaa irrallaan :).

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #44 : 11.12.22 - klo:09:39 »
Nyt varmaan on luvut erinäköiset?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tulitakkaan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #45 : 11.12.22 - klo:21:45 »
Ainakin talouden sähkönkulutus putosi 100kWh per päivä -> n. 40kWh. Optimoitavaa riittää vielä varmasti lisää, mutta alkuperäinen ongelma on hyvinkin paremmalla tolalla.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #46 : 11.12.22 - klo:21:59 »
Hienoa! Melkoinen kulutuksen pudotus.
Laitatko uuden lokin näytille, niin voidaan ihailla sitä porukalla ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tulitakkaan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #47 : 12.12.22 - klo:09:34 »
Tässä eilinen, vaihtoventtiili minusta nyt toimii kuten pitää. BT2 lämmöt piikittää myupway käppyrässä kun kone alkaa tekemään lämmintä vettä, mutta ulostuloputki koneesta on silloin onneksi viileä, joten vissiin vaan koneen sisällä lämmintä.
Ohessa logi lauantailta.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #48 : 12.12.22 - klo:10:37 »
Tässä eilinen, vaihtoventtiili minusta nyt toimii kuten pitää. BT2 lämmöt piikittää myupway käppyrässä kun kone alkaa tekemään lämmintä vettä, mutta ulostuloputki koneesta on silloin onneksi viileä, joten vissiin vaan koneen sisällä lämmintä.
Ohessa logi lauantailta.

Näyttää kone käyvän ihan hyvin.
BT2 ja varaajalle menevä pitääkin "piikittää", kun käyttövettä tehdään koska muuten se ei lämpeäisi.

Ohessa pari kuvaa logintutkijasta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #49 : 12.12.22 - klo:12:44 »
Nyt kone käy entiseen verrattuna hyvin.
Pieni kauneusvirhe kuitenkin on:
Prosessi huojuu n. 20 min jaksoissa.
- Taajuus 20 < - > 30 Hz
- Keruupumppu n. 45 < - > 75 %
- Menovesi n. 1C
- Keruulle menevä lämpötila vajaan asteen
1 min keruuvälin trendeistä ei pysty sanomaan mikä on syy ja mikä seurausta

Alkuperäisen ongelman ratkaisemiseen auttoi ratkaisevasti kattava mittausseuranta.
Ilman sitä ongelmien etsiminen olisi ollut hakuammuntaa ja ehkä syytkin olisi löytyneet mutta aikaa se olisi vienyt.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tulitakkaan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #50 : 12.12.22 - klo:14:41 »
Olisiko tiheämmästä logituksesta kenties apua ?
Jos kompuran miniminopeudeksi laittaisi tuon 30Hz niin voisi ehkä rauhoittua ?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #51 : 12.12.22 - klo:14:59 »
Normaalia toimintaa (tai niin ainakin omanikin tekee) tuo 20-30 Hz hyppyytys kun kone ajaa minimiteholla. Liittynee kompuran voiteluun, ei kannata taajuutta lukita ylemmäs koska silloin kasvaa myös koneen ottama teho ~700W -> ~900W.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #52 : 18.12.22 - klo:00:19 »
sellainen huomio tuosta lämmitysveden paineesta, tuo n.0,2 bar on mielestäni hieman alhainen, ja sekin oli alkutilanteessa, kun vaihtovena oli ketuillaan ja  puskuriin meni aika kuumaa, paine voi nyt olla vieläkin alempana, mielestäni 0,5-0,8bar olisi asiallisempi paine.
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #53 : 22.12.22 - klo:15:40 »
Nyt on ajettu pari viikkoa siten että kärmeenpesä on paremmalla tolalla.
Ottaisitko sähköyhtiön kulutuksenseurannasta kulutustiedot n. kuukauden ajalta että nähtäisiin vaikutus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tulitakkaan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #54 : 03.01.23 - klo:20:55 »
Kuukausia vanhalla ja uudella "konfiguraatiolla" ei ole, mutta on tuo kulutuksen putoaminen näkyvillä näistä käppyröistä.
Miten tuota kuuman veden painetta säädetään ? Jostain pitäisi löytyä samanlainen säätöruuvi kuin vesimittarin vieressä? Vesimittarila kylmän veden paine on 4,2bar.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #55 : 04.01.23 - klo:12:44 »
Kuvasta kun katsoo nähdään että sähkön kulutus putosi n. 50 kWh/vrk, ei paha :)
Tämä tekee lämmityskauden aikana n. 9000 kWh

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: JÄMÄ STAR 16 inv lämmittänyt vain vettä ?
« Vastaus #56 : 04.01.23 - klo:13:43 »
Kuukausia vanhalla ja uudella "konfiguraatiolla" ei ole, mutta on tuo kulutuksen putoaminen näkyvillä näistä käppyröistä.
Miten tuota kuuman veden painetta säädetään ? Jostain pitäisi löytyä samanlainen säätöruuvi kuin vesimittarin vieressä? Vesimittarila kylmän veden paine on 4,2bar.

Kuuman veden paine on sama kuin kylmän veden paine, koska kuumaa vettä käytettäessä sen tilalle tulee kylmää vettä varaajan pohjalle joka samalla työntää sitä kuumaa vettä "tieltään" sinne käyttövesiverkkoon. Kuuman veden paine lämpölaajenemisen johdosta on esim juuri tapahtuneen vedenlämmityksen takia korkeampi mutta tasoittuu heti kun hanan avaa kuumalta puolelta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.