BT6 määrää käyttöveden lämmityksen, BT7 näyttää varaajan yläosan lämmön eikä vaikuta mihinkään.
Tuo BT7 olisi hyvä saada logiin mukaan sillä se selvittäisi paljon KV-säiliön "sielunelämää"
Login mukaan kone oli tehnyt vuorokauden aikana käyttövettä yhteensä 2h 31 min
Keskiteholla 8,2 kW
Tehden energiaa 20,4 kWh
Tällä energialla lämmittää käyttövettä 10 -> 50 C 440 litraa.
Tietämättä talon kokoa ja asukasmäärää tuntuu 440 l/vrk suurelta arvolta
Toisaalta jos tuo kaikki KV-energia 20,4 kWh olisi mennyt talon lämmittämiseen on se aivan liian vähän.
Eli jostain tulee ylimääräistä energiaa systeemiin
Kerro vielä minkälaisista laitteista järjestelmä koostuu
Aina parempi, jos piirtäisit järjestelmästä periaatteellisen kytkentäkuvan
Lisäksi kerro vielä talon tiedot ja asukasluku niin "Tomppeli" laskee tarvittavan lämmitystarpeen
ATS