Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 24,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”anttiajaa” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1991: -Patterilämmitys, 15°C, 150 m2, 312 m3 38,2 W/m2 5,73 kW 11 317 kWh
- Keskikerros 1991: -Patterilämmitys, 22°C, 230 m2, 575 m3 43,1 W/m2 9,91 kW 25 619 kWh
- Talon yläkerta 1991: -Patterilämmitys, 22°C, 150 m2, 375 m3 45,1 W/m2 6,77 kW 17 205 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 22,41 kW 54 141 kWh
• Kiinteistö, 530 m2, 1262 m3 3,9 COP 21,78 kW 54 141 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,385 m3 / 50 °C 3,4 COP 2,12 kW 8 800 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 23,9 kW 62 941 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 380 kWh 1,28 kW 59 561 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 59 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 24,00 kW 59 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 530 m2 112 kWh/m2 3,8 SCOP 24,0 kW 59 561 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 23,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 24,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 17,8 kW 43 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 608 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 15 608 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 241 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta. Poraussyvyys 241 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 m. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 9 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE63x5.8 18 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,29 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,29 / 2 = 0,65 l/s = 39 l/min = 2322 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1045 litraa 121 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1310 litraa 64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1608 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1033 m = 4 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 1246 litraa 26 kPa = 0,26 bar
- tai - kostea savi, 1033 m = 3 x 350 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 1101 litraa 54 kPa = 0,54 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Aikaisemman suurehkon lämmitysenergian tarpeen saattaa mahdollisesti selittää tarpeettoman suuri poistoilman määrä ylitehokkaalla huippuimurilla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.