Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Laskelma ei ole ihan tarkka vajavaisten lähtötietojen takia. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”matto81” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 211 m3 27,7 W/m2 2,24 kW 6 825 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 211 m3 29,1 W/m2 2,36 kW 6 073 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 4,60 kW 12 898 kWh
• Kiinteistö, 162 m2, 421 m3 5,8 COP 4,37 kW 12 898 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,86 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 5,2 kW 16 498 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 172 kWh 0,37 kW 15 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 326 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 15 326 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 162 m2 95 kWh/m2 5,0 SCOP 6,0 kW 15 326 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,0 kW 12 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 069 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 069 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 586 kWh
•
Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m. Putkea kaivossa yhteensä 304 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 332 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 305 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 336 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Energiakaivo vaikuttaa vähän liian matalta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.