Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Laskelma ei ole ihan tarkka vajavaisten lähtötietojen takia. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”matto81”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 211 m3    27,7 W/m2   2,24 kW   6 825 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 211 m3    29,1 W/m2   2,36 kW   6 073 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   4,60 kW   12 898 kWh
• Kiinteistö,  162 m2,  421 m3       5,8 COP   4,37 kW   12 898 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,86 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   5,2 kW   16 498 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 172 kWh   0,37 kW   15 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   15 326 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 326 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   162 m2   95 kWh/m2   5,0 SCOP   6,0 kW   15 326 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   5,0 kW   12 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 069 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 069 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 586 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m.   Putkea kaivossa yhteensä   304 m- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 332 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 305 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 336 litraa   11 kPa = 0,11 bar
...
Energiakaivo vaikuttaa vähän liian matalta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.