Hei,
Nykyinen maalampö on meillä ehkä alimitoitettu tai ainakin kaivo on. Kompura käy aikalailla ja kaivosta tulo on pakkasella. Haluaisin varautua tilanteeseen jossa esim kompura hajoaa. Ettei yhtäkkiä olisi tilanteessa että korjatako se vai vaihtaa uusi maalämpö ja kaivo. Olisi kustannukset jollain tapaa selvillä korjaus vs uusi.
Onko tällaisessa tilanteessa järkevää porata kokonaan uusi syvempi kaivo vai toinen lyhyt viereen ja käyttää kahta? Nykyinen kaivo on lämpimän tilan sisällä joten sitä ei voi jatkaa.
Minkälaista konetta ja kaivon mittaa tässä tulisi laskennallisesti olla?
Talon tiedot:
Etelä-pohjanmaa
2012 rakennettu
162m2 kahdessa kerroksessa
3 asukasta talossa
Veden kulutus 130m2 vuodessa
Nykyinen maalampö:
IVT Greenline HT+ C6
120m kaivo
Käyntitunteja 35,600h
Sähköä 1,100h
-
Lisäyksenä vielä että kohtessa lattialämmitys ala ja yläkerrassa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11174.0;attach=17653)
Laskelma ei ole ihan tarkka vajavaisten lähtötietojen takia. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”matto81” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 211 m3 27,7 W/m2 2,24 kW 6 825 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 211 m3 29,1 W/m2 2,36 kW 6 073 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 4,60 kW 12 898 kWh
• Kiinteistö, 162 m2, 421 m3 5,8 COP 4,37 kW 12 898 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,86 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 5,2 kW 16 498 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 172 kWh 0,37 kW 15 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 326 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 15 326 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 162 m2 95 kWh/m2 5,0 SCOP 6,0 kW 15 326 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,0 kW 12 257 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 069 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 069 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 586 kWh
• Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m. Putkea kaivossa yhteensä 304 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 332 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 305 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 336 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Energiakaivo vaikuttaa vähän liian matalta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.