Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Perinnetalo ”mijuta” TARVASJOKI (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarin pannuhuone 1899: -Patterilämmitys, 15°C, 10 m2, 20 m3 70,7 W/m2 0,71 kW 1 257 kWh
- Asuinkerros 1899: -Patterilämmitys, 21°C, 153 m2, 413 m3 87,5 W/m2 13,39 kW 30 695 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 86 W/m2 14,10 kW 31 952 kWh
• Kiinteistö, 163 m2, 433 m3 3,6 COP 13,84 kW 31 952 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 15,0 kW 36 752 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 178 kWh 0,48 kW 35 574 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 574 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,00 kW 35 574 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 163 m2 218 kWh/m2 3,6 SCOP 15,0 kW 35 574 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 10,8 kW 25 633 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 941 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 941 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 246 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 246 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 m. Putkea kaivossa yhteensä 492 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 531 litraa 168 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 666 litraa 94 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 818 litraa 54 kPa = 0,54 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 568 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 584 litraa 37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.