Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT 182/204 Varsinais-Suomi  (Luettu 469 kertaa)

Poissa Optikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT 182/204 Varsinais-Suomi
« : 22.11.22 - klo:15:22 »
Hei,

Mietinnässä olisiko järkevää tehdä iso remontti lämmitysjärjestelmään. Talo suorasähkötalo, jossa pääasiassa ILP niin talossa, kuin autotallissa hoitaa lämmityksen. Edullinen sähkösoppari loppuu kesällä-23. Vesikierto talosta siis puuttuu ja lattialämpö olisi kiva, mutta sen asennus ei ole ihan pikkujuttu…

- talo v-s Suomessa
-rakennettu -92, tasamaa kallion päällä
-suorakulmio suurinpiirtein 18,6 M x 10
-kaikki sähkö vuodessa 25 - 30 tuhatta kilowattia (sis.myös 60 neliön autotallin, porealtaan, hybridiauton latauksen)
-osaksi peruslämmitysjärjestelmä kattolämmitys ja osaksi lattia. Mutta isosti ILP ja satunnaisesti takka.
-koneellinen ilmanvaihto MUH ILMAVA talteenotolls
-Puurunko, tiiliverhous 1-taso
-Eristepaksuus ei tiedossa seinien, eikä ylä-tai alapohjan osalta
-Huonekorkeus n.2,5 M
-2-lasiset ikkunat
-sisälämpö 21
-Lämmin käyttövesi 300-litran varaajalla, kokonais vedenkulutus 4.henkeä noin 170 kuutiota vuodessa

Mitäköhän lattialämmitysputkiston asennus maksaisi about? Parketit pois, roilotus, putkea lattiaan… ja mitä patteriverkosto.

Kiitos etukäteen vastauksesta!
« Viimeksi muokattu: 22.11.22 - klo:17:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT 182/204 Varsinais-Suomi
« Vastaus #1 : 22.11.22 - klo:15:25 »
Patterilämmitys on helpompi ratkaisu.
Lasketaanko patterilämmitykselle?
Teen tähän laskelman tänään..

Poissa Optikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT 182/204 Varsinais-Suomi
« Vastaus #2 : 22.11.22 - klo:15:40 »
Joo, laske vaan patteriverkostolla 👍

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT 182/204 Varsinais-Suomi
« Vastaus #3 : 22.11.22 - klo:17:47 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Optikko”   SALO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 1992: -Patterilämmitys, 21°C, 182 m2, 455 m3       33,2 W/m2   6,04 kW   16 402 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   6,04 kW   16 402 kWh

• Kiinteistö,  182 m2,  455 m3       3,8 COP   5,77 kW   16 402 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,7 SCOP   6,8 kW   20 802 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 292 kWh   0,42 kW   19 510 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   19 510 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,80 kW   19 510 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   182 m2   107 kWh/m2   3,7 SCOP   6,8 kW   19 510 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,7 COP)   5,0 kW   14 185 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 325 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 325 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 908 kWh

Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m.   Putkea kaivossa yhteensä   310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7 20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 337 litraa    28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 312 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 352 litraa    10 kPa = 0,1 bar
...
Tässä laskelmassa on vain asuinrakennus ja lämpimän käyttöveden kulutus. Veden kulutus on teillä vähäistä, vaikka on poreamme.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.