Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin näppäilyvirheen ovien U -arvossa.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset talo + at/varasto ”NJ” KAARINA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 313 m3 27,9 W/m2 3,49 kW 10 057 kWh
- Talon yläkerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 25 m2, 60 m3 36,8 W/m2 0,92 kW 2 249 kWh
- At+varasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 50 m2, 130 m3 46 W/m2 2,30 kW 2 623 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=5K 5,6 kPa 0,12 kW 1 086 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 6,83 kW 16 016 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 503 m3 5,6 COP 6,55 kW 16 016 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 7,6 kW 20 416 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,52 kW 19 016 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 016 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 19 016 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 95 kWh/m2 4,9 SCOP 7,6 kW 19 016 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,2 kW 15 108 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 908 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 908 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 907 kWh
•
Tarvitaan vähintään 184 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 1 m maaporausta. Poraussyvyys 184 m
- Kaivon aktiivisyvyys 180 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 m. Putkea kaivossa yhteensä 368 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 394 litraa 55 kPa = 0,55 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 400 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 418 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.