Mitoituspyyntö OKT Laihia
« : 28.10.22 - klo:16:22 »
Hei,

Sijainti Laihia
-   Rakennusvuosi 1991, tasamaa.
-   Öljynkulutus n. 1500l.
-   Patterilämmitys (n.150m2, kylpyhuoneessa ja khh lattialämmitys sähköllä.
-   Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla
-   Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 61 metriä.
-   2 kerrosta. Alakerta/kellari maan alla
-   Kerrosala 160 m2 + 30 m2
-   Huonekorkeus n 2.6 m
-   3 lasiset ikkunat
-   Sisälämpötila yläkerta 21-22 °C
-   Sisälämpötila alakerta 16°C
« Viimeksi muokattu: 28.10.22 - klo:19:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Laihia
« Vastaus #1 : 28.10.22 - klo:17:56 »
...
-   Kerrosala 160 m2 + 30 m2
...
Mikä on tuo + 30 m2?
Onko kellarikerros yhtä iso, kuin yläkertakin, vai onko se tuo 30 m2.?
Kellarikerroksen huonekorkeus?

Poissa jaakko.matias

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Laihia
« Vastaus #2 : 28.10.22 - klo:18:06 »
Alakerta on siis ainoastaan 30 m2. Kellarikerroksen huonekorkeus on 230.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Laihia
« Vastaus #3 : 28.10.22 - klo:19:28 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”jaakko.matias”      LAIHIA      (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Alakerta 1991: Patterilämmitys, 16°C, 30 m2, 69 m3          22,2 W/m2   0,67 kW   1 315 kWh
- Yläkerta 1991: Patterilämmitys, 21,5°C, 160 m2, 416 m3       31,9 W/m2   5,11 kW   14 990 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         30 W/m2   5,78 kW   16 305 kWh

• Kiinteistö,  190 m2,  485 m3          3,6 COP   5,50 kW   16 305 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,4 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   6,5 kW   20 305 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 340 kWh   0,43 kW   18 965 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   18 965 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   18 964 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   190 m2   100 kWh/m2   3,6 SCOP   6,4 kW   18 965 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   4,6 kW   13 639 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 326 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 326 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 330 kWh

Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 170 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa    27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 361 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 386 litraa   10 kPa = 0,1 bar
...
En päässyt laskelmassa ihan 1500 litraan lämmitysöljyn kulutuksessa.!  Olisiko tuo arvio vähän alakantissa?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.