Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot! Kiitos.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”terohe” YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2004: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 144 m2, 360 m3 36,1 W/m2 5,20 kW 16 185 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 5,20 kW 16 185 kWh
• Kiinteistö, 144 m2, 360 m3 5,8 COP 4,96 kW 16 185 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 6,1 kW 20 985 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 064 kWh 0,31 kW 19 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,10 kW 19 921 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 144 m2 138 kWh/m2 4,9 SCOP 6,1 kW 19 921 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,0 kW 15 882 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 039 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 039 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 926 kWh
•
Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 195 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 421 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 436 litraa 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.