Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT Imatra  (Luettu 561 kertaa)

Poissa Titta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - OKT Imatra
« : 31.10.22 - klo:16:28 »
Sijainti Imatra
-   Rakennusvuosi 1956, tasamaa, tiili/kivitalo.
-   Kokonaissähkönkulutus/vuosi noin 30.000kWh.
-   Patterilämmitys (n.200m2 = Yläkerta asuintilat 150m2 + alakerta sauna yms. 50m2), kylpyhuoneessa ja Wc:ssä lattialämmitys sähköllä, löytyy myös patterit.
-   Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla (asennettu 2002)
-   Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus arvio 60 metriä (pitkulainen talo noin vajaat 10m x 20m.)
-   2 kerrosta. Alakerta/kellari osittain maan alla (matalat ikkunat)
-   Kerrosala 150 m2 + 50 m2
-   Huonekorkeus n. 2.5 m, alakerta n. 2.2 m
-   3 lasiset ikkunat, uusittu 2008
-   Sisälämpötila yläkerta 18°C (makuuhuoneet) ja 21°C (muut tilat)
-   Sisälämpötila alakerta nyt noin 16°C (tavoite 18°C maalämmöllä)
-   maaperä hiekkaa

Pohdinnassa Thermia Calibra 12 inverter, Thermia Calibra Eco, Alpha Innotec 12 Nordic, Mitsubishi Geodan

Kaivon syvyyttä tarjottu 190 - 230m, riippuen toimittajasta. Mikä pitäisi olla?
« Viimeksi muokattu: 01.11.22 - klo:11:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Imatra
« Vastaus #1 : 01.11.22 - klo:11:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Titta”    IMATRA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Alakerta 1956: Patterilämmitys, 18°C, 50 m2, 110 m3       28,7 W/m2   1,44 kW   4 012 kWh
- Yläkerta 1956: Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 375 m3    51,9 W/m2   7,79 kW   18 751 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         46 W/m2   9,22 kW   22 763 kWh

• Kiinteistö,  200 m2,  485 m3       3,6 COP   8,94 kW   22 763 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   10,0 kW   27 163 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,52 kW   25 763 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   25 763 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   25 763 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   200 m2   129 kWh/m2   3,6 SCOP   10,0 kW   25 763 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   7,2 kW   18 547 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 216 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      7 216 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 961 kWh

Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m.   Putkea kaivossa yhteensä   430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 454 litraa      79 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 573 litraa      45 kPa = 0,45 bar
- Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 491 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa      24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Titta

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Imatra
« Vastaus #2 : 01.11.22 - klo:11:59 »
Kiitos paljon tomppeli!   :)