Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Titta” IMATRA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Alakerta 1956: Patterilämmitys, 18°C, 50 m2, 110 m3 28,7 W/m2 1,44 kW 4 012 kWh
- Yläkerta 1956: Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 375 m3 51,9 W/m2 7,79 kW 18 751 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 9,22 kW 22 763 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 485 m3 3,6 COP 8,94 kW 22 763 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 10,0 kW 27 163 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,52 kW 25 763 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 763 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 25 763 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 129 kWh/m2 3,6 SCOP 10,0 kW 25 763 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 7,2 kW 18 547 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 216 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 216 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 961 kWh
•
Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m. Putkea kaivossa yhteensä 430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 454 litraa 79 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 573 litraa 45 kPa = 0,45 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 491 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.