Kirjoittaja Aihe: Osassa patteriventtiileitä 1-putkikierron asetukset öljyn jäljiltä?  (Luettu 758 kertaa)

Poissa etuiskari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Moro

Talossa on 2-putkiasennus pattereille. Joskus 15 v sitten öljylämmitysaikaan ilmeisesti olohuoneen lattiaremontissa olohuoneen pattereiden putket 3 kpl uusittu muoviputkeksi ja liitetty jatkotukkeihin jotka meno- ja paluuputkissa. Muoviputket on liitetty pattereihin Oraksen Stabila-patteriventtiiliyhdistelmällä 462001, jossa on asennot sekä 1- että 2-putkiasennukselle. Muiden huoneiden patterit normiasennuksella.

Kun siirryttiin maalämmölle rupesin katsomaan tarkemmin ja huomasin että Orakset ovat 1-putkiasennusasennossa eli 35% virtauksesta menee patterin ohi.

Onko syynä asentajan osaamattomuus (ilmeisesti aikanaan toimitettu tehtaalta 1-putkiasennusasennossa) vai ajatus, että jos kaikki termostaatit kiinni, saadaan hullunkierto varmistettua näin? Vai onko tähän joku muu syy?

Nyt on termostaatit olohuoneesta pois joten virtaus ei umpeudu koskaan - voinen kääntää venttiilit 2-putkiasennusasentoon?



Poissa etuiskari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Taitaa olla liian spesifi kysymys tänne. Käänsin yhden 2-patteriasentoon ja johan alkoi patteri lämmetä alareunastaankin, 10 asteen jäähtymä muuttui kolmeena asteeseen, eli patterin lämmönluovutus tehostui huomattavasti. Jos teillä näitä siis on, kannattaa tarkistaa miten ne on säädetty. Ikävä vaan että alkaa näköjään helposti tiputtaa karatiivisteistä eli voi tulla putkarikeikka.

Poissa etuiskari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • Maalämpöfoorumi
Followuppia: jäi karat kääntäessä tipalle joten putkari paikalle. Ei menny kuin strömsössä, tyypillistä kun vanhaan koskee. Nyt venttiilit oikeissa asetuksissa. Pattereiden jäähtymä muutttui tosiaan 10 asteesta kolmeen. Pystyin laskemaan huonelämpöarviota 2 astetta joka heijastuu nollassa menoveteen viisi (!) astetta. Pieni vertailu osoittaa että kun aiemmin pumppu kävi nollakelillä 70% ajasta nyt se käy 50%. Kaikenkaikkiaan pumppu on todnäk hiukan liian pieni taloon, kiitos vaan asennusfirmalle.. mutta tällä tempulla näköjään tulee säästöä ja putkarinkin lasku tulee näillä sähkönhinnoilla kyllä kuitattua nopeasti.