2010-määräysten mukaisissa taloissa ei ole juuri lämmityksen tarvetta ulkolämpötilan ollessa +5_+10.
Itsellä sisällä+24 ja pumppu kävi edellisen kerran eilen klo 21.00-22.00. Ilmastointi, ihmiset ja pari päivää siten lämmitetyn takan loppulämmöt lämmittävät riittävästi.
@jusba31 jos menovesi on +25 ja paluu pari astetta vähemmän ei lämmitystä juuri tapahdu. Kannattaa totutella hieman korkeampaan +22_+23 sisälämpötilaan niin lämmityksen säätö toimii paremmin. Tarvittaessa voi vaikka muutamaan MH jättää termostaatit jos haluaa viileämmässä nukkua.
Nosta alkuun pyynti siten että menovesi on vaikka 29-30 astetta niin lämpötila nousee, lattia lämpenee ja jäähtymä piirissä kasvaa. Lämmitys ei maalämmöllä paljoa maksa, itsellä meni eilen 45 bruttokilowatin tuottamiseen 8 kWh sähköä. Jo pelkkä talon pohjakulutus muun sähkön osalta on enemmän. Säästömielessä ei kannata lämpöä pudottaa ja termareilla lattiapiirien kiertoa katkoa. Menovesi pyöri itsellä eilen 30-32 asteen lukemilla pumpun käydessä, kun ulkona lämpö vaihteli -0,7_+9 astetta. Lämpökerroin minimiteholla n. 5.5, todella halpaa lämmittämistä näillä keleillä.
Kun olet nostanut menolämpötilan normaaliksi (käyrä 0-keli +30), anna olla pari päivää ja ryhdy vasta sitten vasta säätämään. Todennäköisesti perussäädöt ovat aika lähellä totuutta, virtausta säätämällä voi sitten tarvittaessa lämpötilaa piirikohtaisesti lisätä tai vähentää. Kaikki siis on todennäköisesti siis ihan kunnossa. Jos on eri lattiamateriaaleja niin saatta olla säätämiselle tarvetta suunnitelmaan verrattuna.
Järjestelmän kokonaisvirtaus on pieni,(itsellä n. 30l/min) tosin en tiedä paljonko sinulla on neliöitä