Kirjoittaja Aihe: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.  (Luettu 255 kertaa)

Poissa Alpo87

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
2v vanha systeemi ja nyt alkanut tekemään seuraavaa:

Toimii yleensä ok ja meno/paluun erotus 3 astetta.
Joskus taas tuo keruulämmön lämpötila tippuu jopa -20 paikkeille. Kurkkasin myös koneen sisään ja osa paljaista putkistä todella näytti sille kuin olisivat jäässä.

Kone kuitenkin toimii ja tekee myös lämmintä vettä normaalisti.

Muutaman kerran tullut varoitus: HÄLYTYS Pien.Pres. Lauennut joka kuittaantunut uudelleenkäynnistyksellä

Voiko tuo anturi sekoilla noin pahasti vai olisiko jotain isompaa rikki?

2020 Talo 120m2+talli40m2, kaivo 140m. Aiemmin toiminut normaalisti ja lämpöä riittänyt. Myöskään vastuksilla ei juuri ole laite ollut.

Poissa porokone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #1 : 23.09.22 - klo:12:50 »
Voisko keruupuolen sihti olla tukossa?
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (vesi 2m ja 45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.

Poissa Alpo87

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #2 : 23.09.22 - klo:15:00 »
Sihti tosiaan puhdistettu ja oli kyllä aikalailla puhdas vaikka on vain kerran aiemmin puhdistettu.
Muutenkin tuntuu että kone toimisi 90% ajasta normaalisti ja sitten välillä tuo menon lämpö alkaa heitellä ihan oudosti.
Tänäänkin kävin katsomassa kun lämmitys oli päällä ja keruul.paluu oli 5 ja meno 2. Eli käsittääkseni aivan normaaleja lukuja..

Poissa porokone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #3 : 24.09.22 - klo:08:29 »
Vähän oudolta kuulostaa jos tekee ton vain silloin tällöin. Mikä käyttötila sulla päällä on?

Toisaalta, parivuotta vanha kone niin eikös siinä takuu ole vielä olemassa!
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (vesi 2m ja 45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.

Poissa Alpo87

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #4 : 24.09.22 - klo:12:57 »
Auto tila päällä ollut aina.

Joo käsittääkseni takuu näissä 5v(?).  Huoltomies tilattu, mutta lähinnä koitan itse hieman päästä jyvälle ,että missä voisi olla ongelma :)
Toisaalta voisi olla kompressori rikki tai kylmäaineet vähissä, mutta tuo sekoittaa hommaa ,kun toimii kuitenkin oikein välillä..

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 326
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #5 : 24.09.22 - klo:14:01 »
Lainaus
Voiko tuo anturi sekoilla noin pahasti vai olisiko jotain isompaa rikki?

Viallinen anturi voi tehdä tuollaista että ajoittain näyttää oikein ja ajoittain sekoilee.

Toinen mikä saattaisi aiheutta koneelta lähtevän liuoksen hetkellisen nopean jäähtymisen voisi olla keruuliuoksen kiertopumpun jumittelu.Tämä vika voisi laukaista matalapainepresson.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

www.talonmittaus.fi/talo/day.jpg
www.talonmittaus.fi/talo/energymon.jpg

Poissa Alpo87

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #6 : 24.09.22 - klo:20:39 »
Viallinen anturi voi tehdä tuollaista että ajoittain näyttää oikein ja ajoittain sekoilee.

Toinen mikä saattaisi aiheutta koneelta lähtevän liuoksen hetkellisen nopean jäähtymisen voisi olla keruuliuoksen kiertopumpun jumittelu.Tämä vika voisi laukaista matalapainepresson.

Jatkoin testailuja ja laitoin lämpömittarit koneen ulkopuolella menolle ja paluulle. Kyllä se neste todella menee aika rajustikin pakkaselle ,eli koneen omat anturit näyttävät oikein. Sain myös bongattua livenä ,kun lämmöt taas nousivat yhtäkkiä normaaliksi. Sopisi siis todella hyvin tuo liuospumppu syylliseksi tähän tapaukseen.

Kokeilin myös manuaalikäytöllä pyöritellä liuospumppua ja siinä se tuntui toimivan aivan oikein. On kyllä mystinen homma

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 326
Vs: Diplomat optimum 6kw keruulämmön meno sekoilee.
« Vastaus #7 : 24.09.22 - klo:21:38 »
Kannattaa sitten laittaa keruun kiertopumppu manuaalikäytöllä pyörimään jatkuvasti siihen saakka kun huolto tulee paikalle.

Jos höyrystimen ja siellä keruuliuoksen lämpötila oikeasti laskee -20 asteeseen on vaarana höyrystimen jäätyminen ja siitä saattaa tulla isompi remontti jos höyrystimen kenno rikkoutuu jäätymisen seurauksena.

Yleensä keruuliuoksen lämmönkestävyys on siinä -17 asteen paikkeilla
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m