Nibe 1240 LP-häly
« : 12.09.22 - klo:12:36 »
2009 vm. Nibe alkoi hälyyttelemään alkukesästä lp-hälyä. Tarkistin maapiirin puolen ja kierto toimii. Teki muutaman kerran vikaa vielä, mutta alkoi toimimaan sen jälkeen. Soitin huoltoliikkeelle ja eipä silloin tietysti vika ollut päällä. Tarkisti kierron ja maapiirin antureiden toiminnan ja ne oli ok. Pyysin vielä tarkastamaan kompressorin ja sääti tulistusta jonkun verran. Ei löytänyt mitään vikaa. Pari viikkoa sen jälkeen toimi ja sitten alkoi samat oireet. Kun alkaa lämmittämään ja kompressori pyörii n. 3minuuttia niin sen jälkeen menee vikatilaan. Onkohan jotain mitä voisi vielä itse tarkistaa? Osia ilmeisesti huonosti saa ja korjaaja ei nyt ole käynyt enempää diagnosoimassa vielä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #1 : 12.09.22 - klo:19:05 »
Kannattaa tutkia miten keruun liuospumppu käynnistyy.
Tuossa mallissa kiertopumpulla on käynnistyskonkka (kytkentäkotelossa moottorin sivussa) ja joskus nuo konkat heikkenee vanhetessaan ja keruun liuospumppu ei aina lähde pyörimään.

Ehkä keruuliuoksen meno- ja paluulämpötiloista(jäähtymisistä) saisi myös jotain viitettä kun vertaa käynnistyksen jälkeen tapahtuvia lämpötilamuutoksia keruun meno- ja paluuputkista.

Manuaalista tuollaista vinkkiä ;)

Lainaus
LP häly
Jos tämä tulee näkyviin FIGHTER 1240:n alipainevah-
ti on säädin on lauennut. Kompressori pysähtyy ja
FIGHTER 1240 siirtyy talvitilaan, ainoastaan lisäläm-
mitys ilman käyttövettä.
Tämä saattaa johtua:
■ Lämmönkeruujärjestelmän kierto heikko huonon
ilmauksen/pienen paineen tai jään muodostaman
tulpan vuoksi (jos näin on, lämmönkeruupumppu
(35) kuumenee).
■ Lämmönkeruupumppu (35) epäkunnossa.
Höyrystin jäätynyt liian miedon jäätymisenestoai-
neseoksen vuoksi.■ Vuoto lämmönkeruupiirissä.

https://www.nibe.fi/assets/documents/10409/031113-6.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tuoppi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #2 : 12.09.22 - klo:20:43 »
Tätä testasin niin, että laitoin kiertopumpun jatkuvalle käytölle. Pyöri monta päivää täysin ongelmitta (kone sähkökäytöllä). Lämpötilat näyttää silloin samaa. Kun laittaa normaalikäytölle niin vian tullessa lämpötilaero n.1.5 astetta. Tuleeko sinne silloin jotain kuormaa pumpulle kun alkaa lämmittää ja voisi katkaista pumpun toiminnan?

Edit. Ja aina kun olen vieressä testatessa niin kiertopumppu lähtee pyörimään ensin ja vika tulee vasta kun kompressori alkaa tehdä töitä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #3 : 12.09.22 - klo:21:18 »
... Kun laittaa normaalikäytölle niin vian tullessa lämpötilaero n.1.5 astetta...

Jos tuo lämpötilaero on mitattu kompressorin käydessä, on se arveluttavan pieni.
Kertoo siitä, että lämpöpumppu ei ota maakierrosta kunnolla lämpötehoa.
Vika taitaa olla kylmätekniikassa.
Paisuntaventtiili ei toimi, tai kylmäainetta on liian vähän järjestelmässä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #4 : 12.09.22 - klo:21:37 »
Lainaus
Kun laittaa normaalikäytölle niin vian tullessa lämpötilaero n.1.5 astetta. Tuleeko sinne silloin jotain kuormaa pumpulle kun alkaa lämmittää ja voisi katkaista pumpun toiminnan?

Miten lämpötilaero on silloin kun kompressori on käynyt "normaalisti" esim 20-30min?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tuoppi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #5 : 12.09.22 - klo:22:56 »
Miten lämpötilaero on silloin kun kompressori on käynyt "normaalisti" esim 20-30min?

2.5-4 astetta. Ne on ihan ohjearvoissa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #6 : 13.09.22 - klo:09:53 »
2.5-4 astetta. Ne on ihan ohjearvoissa.

Kyllä sitten vaikuttaisi että häiriö tulee jostain kylmäainekierrossa,ehkä paisuntaventtiili jumittelee.

Jos keruupuolen kierrossa on häiriöitä niin se näkyy lämpötilaeron suurenemisena häiriön aikaan.

Jos laitteessa olisi kylmäainevajausta niin ei nuo "normaali" käyntijaksot olisi mahdollisia.
Kylmäainevajaus ei korjaudu kuin vuotokohdan korjauksella ja kylmäainetäytöllä

Jäljelle siis jää paisuntaventtiilin ajoittainen takertelu,ei syötä kunnolla höyrystimeen kylmäainetta joten höyrystitin ei jäähdytä keruuliuosta häiriötilanteessa kunnolla. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TMU000

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #7 : 07.11.22 - klo:09:22 »
Löytyikö tähän LP-hälytykseen jotain syytä ?

Itsellä 1140 ja satunnaisia LP hälyjä tulee...
Keruupuolen paine 1.5 ja lämpötilaerot n. 3 - 4°. Lämpöpuolella paine 1 ja pumpun ollessa 2sella, lämpötilaero 6°  ja eilen laitoin pumpun 1-asentoon ja lämpöero n.9° ja tänään aamulla tuli  LP-hälytys. Tekikö tuo lämpöpuolen heikko kierto tuon LP-hälyn ? suositus kuitenkin tuo 5-10° ?

Poissa Tuoppi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #8 : 08.12.22 - klo:13:31 »
Vieläkin homma kesken.. kiertopumppu vaihdettu ja sen jälkeen asennettu maakierrolle paisunta astia kun sitä ei aikasemmin ole ollut. Ei mitään apua. Yllättäen kun huolto paikalla niin toimii aina.. nyt seuraavaksi relekortin vaihtoa kunhan osa jostain.

Taas kolme viikkoa odotellu alkaa jo pikkasen takahampaita kiristellä. Relekortissa kyllä yksi rele oli tummunut niin käytin sen itse irti ja hioin kärjet puhtaaksi, mutta ei ollut apua.

Vika ilmenee aina käyttövesilataus jaksolla. Osaako joku selittää tämän käyttövesilatauksen ja käyttöveden lämpötilan eron kun molemmille on oma lämpötilansa

Poissa Tuoppi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #9 : 09.12.22 - klo:16:51 »
Löytyikö tähän LP-hälytykseen jotain syytä ?

Itsellä 1140 ja satunnaisia LP hälyjä tulee...
Keruupuolen paine 1.5 ja lämpötilaerot n. 3 - 4°. Lämpöpuolella paine 1 ja pumpun ollessa 2sella, lämpötilaero 6°  ja eilen laitoin pumpun 1-asentoon ja lämpöero n.9° ja tänään aamulla tuli  LP-hälytys. Tekikö tuo lämpöpuolen heikko kierto tuon LP-hälyn ? suositus kuitenkin tuo 5-10° ?

Minulla ei ole noita painetietoja, mutta ohjekirjasta löytyy nuo lämpötilaerojen ohjearvot. Tässä koneessa ne on 2-5°. Liian iso lämpöero on merkki liian heikosta lämmönkeruuainevirrasta. Minulla nyt se puoli tarkastettu ja seuraavaksi jotain muuta. Päivittelen tilannetta miten etenee

Poissa Tuoppi83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1240 LP-häly
« Vastaus #10 : 07.06.23 - klo:16:52 »
No niin eli pumppu nyt korjauksen jälkeen toiminut jo kohta puoli vuotta.
Vikaa tutkittiin painemittari kiinni ja huomattiin lämpötilaero kuivaimen tulo ja lähtöpuolella. Vian tullessa päälle (LP-Häly) imupaine laski liian alas. Kuivain oli siis tukossa. Kuivain uusittu ja tosiaan tuli kuntoon. Kuivain on vielä tallessa niin voisi sahata auki onko sieltä lähtenyt sisuskalut liikkeelle vanhetessaan vai mitä siinä on tapahtunut.. Toivottavasti tästä jollekin apuja tulevaisuudessa