2.5-4 astetta. Ne on ihan ohjearvoissa.
Kyllä sitten vaikuttaisi että häiriö tulee jostain kylmäainekierrossa,ehkä paisuntaventtiili jumittelee.
Jos keruupuolen kierrossa on häiriöitä niin se näkyy lämpötilaeron suurenemisena häiriön aikaan.
Jos laitteessa olisi kylmäainevajausta niin ei nuo "normaali" käyntijaksot olisi mahdollisia.
Kylmäainevajaus ei korjaudu kuin vuotokohdan korjauksella ja kylmäainetäytöllä
Jäljelle siis jää paisuntaventtiilin ajoittainen takertelu,ei syötä kunnolla höyrystimeen kylmäainetta joten höyrystitin ei jäähdytä keruuliuosta häiriötilanteessa kunnolla.