Tämä alue lienee sopiva tästä aiheesta kysymiseen, jospa jollain teistä löytyisi vinkkejä.
Olen ihmetellyt jo jonkin aikaa maalämpöpumpun tiuhaa käynnistelyä käyttöveden (KV) lämmitykseen. MLP on Nibe 1210 ja kyljessä on 300 l lämminvesivaraaja (Metro RST 60-300L). Tuntuu että jokaisen lämpimän veden käytön jälkeen pumppu käynnistelee seuraavan tunnin parin aikana useita kertoja ja myöskin käyttöjaksojen välissä (esim. yöllä). Vuorokaudessa käynnistyksiä saattaa näin kesälläkin tulla luokkaa 20 vuorokaudessa. Tämä ei kai ole ihan normaalia? Lämmin vesi ei kyllä ole 4 hengen perheessä koskaan loppunut, tosin käyttökään ei ole mitään kovin massiivista. En ole varma miten tuore tämä ilmiö on, kun emme ole tässä talossa asuneet kuin vasta pari vuotta.
Nibessä on tämä "KV käynn" -asetus, joka on lämpötila, jossa käyttövettä aletaan tuottaa. Tämä oli aikaisemmin 54 astetta ja laskin sen lukemaan 46. Tällä käynnistysten määrä väheni ehkä puoleen, mutta silti tuntuu aika paljolta. Jos vettä ei käytetä, eihän sen kai pitäisi alkaa vettä lämmittää? Suihkun tms. käytön jälkeen lämmitys alkaa, pysähtyy kun saavuttaa tavoitelämpötilan, mutta sitten aloittaa aika pian uudelleen ja tämä toistuu harvenevasti monta kertaa.
Mitä tässä kannattaisi selvittää? Onko mahdollista, että lämminvesivaraaja ei itseasiassa varaakaan lämmintä vettä? Johtuisiko oireet siitä? Termostaattia rukkamalla valo kyllä syttyy. Entäpä missä asetuksessa lämminvesivaraajan termostaattia kannattaa pitää suhteessa MLP-asetuksiin?