Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala  (Luettu 461 kertaa)

Poissa POKAR

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala
« : 28.06.22 - klo:08:35 »
Hei,

Pyytäisin mitoitusta tällaiseen vanhempaan kohteeseen Pohjois-Karjalassa. Tarkoitus olisi luopua öljylämmityksestä sekä vähentää puiden kantamista  :) Talon eristys on vanhaa ja varsin sekalaista, mutta kulutettu öljy ja polttopuu on aika hyvin tiedossa.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.

Rääkkylä, Pohjois-Karjala.

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?

Vuonna 1904  ja  noin 25 m2 laajennus vuonna 2000.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.

Lämnmitysöljyä vuodessa noin 1500 litraa ja polttopuuta uudehkossa leivinuunissa noin 13 irtokuutiota.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?

Patterilämmitys

- Ilanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?

Painovoimainen ilmanvaihto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

Ulkopituus noin 56m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?

Hirsi ja ilmarako. Vuoden 2000 laajennusosassa 150mm villaa.

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?

1

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?

130 m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?

245 cm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?

Rossipohja ja 10 cm villa

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?

Tuvan kohdalla (noin 49 m2) edelleen alkuperäinen eristys (sammalta, hiekkaa yms. n 25 cm) Muilta kohdin lisätty eristeeksi villaa noin 15 cm.

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?

3-lasiset ja tavanomainen pinta-ala

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?

Ei

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

Normaali huonelämpötila 21 c
« Viimeksi muokattu: 30.06.22 - klo:16:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala
« Vastaus #1 : 30.06.22 - klo:16:22 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”POKAR”   RÄÄKKYLÄ   (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 1904: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 319 m3    74,7 W/m2   9,72 kW   23 895 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         75 W/m2   9,72 kW   23 895 kWh

• Kiinteistö,  130 m2,  319 m3          4,0 COP   9,41 kW   23 895 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,4 kW   27 895 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 240 kWh   0,46 kW   26 655 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 655 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,40 kW   26 655 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   130 m2   205 kWh/m2   3,8 SCOP   10,4 kW   26 655 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,8 kW   19 661 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 994 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 994 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m.   Putkea kaivossa yhteensä   456 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa   88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 506 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 litraa      21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.