Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + erillinen autotalli ”supersimo” VIHTI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2014: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 260 m3 32 W/m2 3,20 kW 9 201 kWh
- Talon yläkerta 2014: Lattialämmitys, 21°C, 89 m2, 231 m3 34,1 W/m2 3,03 kW 7 536 kWh
- Autotalli 2014: Lattialämmitys, 10°C, 54 m2, 135 m3 57,3 W/m2 3,09 kW 3 134 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 6,6 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 9,42 kW 20 712 kWh
• Kiinteistö, 243 m2, 626 m3 6,0 COP 9,02 kW 20 712 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 10,2 kW 25 512 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 144 kWh 0,85 kW 23 368 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 368 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,10 kW 23 368 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 243 m2 96 kWh/m2 4,9 SCOP 10,1 kW 23 368 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 8,4 kW 18 596 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 772 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 234 kWh
•
Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 183 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m. Putkea kaivossa yhteensä 376 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 418 litraa 86 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 522 litraa 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 421 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.