Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: POKAR - 28.06.22 - klo:08:35
-
Hei,
Pyytäisin mitoitusta tällaiseen vanhempaan kohteeseen Pohjois-Karjalassa. Tarkoitus olisi luopua öljylämmityksestä sekä vähentää puiden kantamista :) Talon eristys on vanhaa ja varsin sekalaista, mutta kulutettu öljy ja polttopuu on aika hyvin tiedossa.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Rääkkylä, Pohjois-Karjala.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Vuonna 1904 ja noin 25 m2 laajennus vuonna 2000.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Lämnmitysöljyä vuodessa noin 1500 litraa ja polttopuuta uudehkossa leivinuunissa noin 13 irtokuutiota.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys
- Ilanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkopituus noin 56m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirsi ja ilmarako. Vuoden 2000 laajennusosassa 150mm villaa.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
130 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
245 cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja ja 10 cm villa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Tuvan kohdalla (noin 49 m2) edelleen alkuperäinen eristys (sammalta, hiekkaa yms. n 25 cm) Muilta kohdin lisätty eristeeksi villaa noin 15 cm.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset ja tavanomainen pinta-ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Normaali huonelämpötila 21 c
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10820.0;attach=16830).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”POKAR” RÄÄKKYLÄ (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talo 1904: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 319 m3 74,7 W/m2 9,72 kW 23 895 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 75 W/m2 9,72 kW 23 895 kWh
• Kiinteistö, 130 m2, 319 m3 4,0 COP 9,41 kW 23 895 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 10,4 kW 27 895 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 240 kWh 0,46 kW 26 655 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 655 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,40 kW 26 655 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 130 m2 205 kWh/m2 3,8 SCOP 10,4 kW 26 655 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 7,8 kW 19 661 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 994 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 994 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m. Putkea kaivossa yhteensä 456 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa 88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 506 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.