Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: POKAR - 28.06.22 - klo:08:35

Otsikko: Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala
Kirjoitti: POKAR - 28.06.22 - klo:08:35
Hei,

Pyytäisin mitoitusta tällaiseen vanhempaan kohteeseen Pohjois-Karjalassa. Tarkoitus olisi luopua öljylämmityksestä sekä vähentää puiden kantamista  :) Talon eristys on vanhaa ja varsin sekalaista, mutta kulutettu öljy ja polttopuu on aika hyvin tiedossa.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.

Rääkkylä, Pohjois-Karjala.

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?

Vuonna 1904  ja  noin 25 m2 laajennus vuonna 2000.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.

Lämnmitysöljyä vuodessa noin 1500 litraa ja polttopuuta uudehkossa leivinuunissa noin 13 irtokuutiota.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?

Patterilämmitys

- Ilanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?

Painovoimainen ilmanvaihto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

Ulkopituus noin 56m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?

Hirsi ja ilmarako. Vuoden 2000 laajennusosassa 150mm villaa.

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?

1

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?

130 m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?

245 cm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?

Rossipohja ja 10 cm villa

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?

Tuvan kohdalla (noin 49 m2) edelleen alkuperäinen eristys (sammalta, hiekkaa yms. n 25 cm) Muilta kohdin lisätty eristeeksi villaa noin 15 cm.

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?

3-lasiset ja tavanomainen pinta-ala

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?

Ei

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

Normaali huonelämpötila 21 c
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Rääkkylä, Pohjois-Karjala
Kirjoitti: tomppeli - 30.06.22 - klo:16:22
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10820.0;attach=16830).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”POKAR”   RÄÄKKYLÄ   (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 1904: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 319 m3    74,7 W/m2   9,72 kW   23 895 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         75 W/m2   9,72 kW   23 895 kWh

• Kiinteistö,  130 m2,  319 m3          4,0 COP   9,41 kW   23 895 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,4 kW   27 895 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 240 kWh   0,46 kW   26 655 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 655 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,40 kW   26 655 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   130 m2   205 kWh/m2   3,8 SCOP   10,4 kW   26 655 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,8 kW   19 661 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 994 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 994 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m.   Putkea kaivossa yhteensä   456 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa   88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 506 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 litraa      21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.