Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta vanhaan kauppaan Turussa  (Luettu 577 kertaa)

Poissa KariK59

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusta vanhaan kauppaan Turussa
« : 23.05.22 - klo:13:27 »
Vanha kaksikerroksinen kaupasta asunnoksi muutettu puutalo tarvitsee mitoitusapua, isäntä ei osaa.


Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Turussa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Noin 1904, laajennettu 1936, toinen kellarin seinä kalliota.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyö noin 2 800 litraa vuosi.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6 m X 13,1 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 10 cm, purua, urttia, osassa hirsi.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Lämmitetty kellari ja kaksi asuinkerrosta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 100 m per asuinkerros, 80 m kellari.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yli asuin 2,3 m , keskikerros 2,7 ja kelllari 2,1 m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Valettu pohja, lämmin kellari
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 30-50 cm purua.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset ikkunat normimäärä.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuinkerrokset 20 ja kellari 18 C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei tietoa.
Kiitos ja etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 25.05.22 - klo:10:14 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusta vanhaan kauppaan Turussa
« Vastaus #1 : 25.05.22 - klo:10:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”KariK59”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 1904: Patterilämmitys, 18°C, 80 m2, 168 m3       25,6 W/m2   2,04 kW   4 723 kWh
- Keskikerros 1904: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 270 m3    46,7 W/m2   4,67 kW   10 290 kWh
- Talon yläkerta 1904: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 230 m3    42,8 W/m2   4,28 kW   9 468 kWh
-RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   11,00 kW   24 481 kWh

• Kiinteistö,  280 m2,  668 m3          4,0 COP   10,56 kW   24 481 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   11,5 kW   28 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 440 kWh   0,99 kW   26 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 041 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,50 kW   26 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   280 m2   93 kWh/m2   3,8 SCOP   11,5 kW   26 041 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,7 kW   19 199 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 842 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 842 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

• Tarvitaan vähintään 191 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   191 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 191 m.   Putkea kaivossa yhteensä   382 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 408 litraa      102 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 513 litraa      58 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 412 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 436 litraa         29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.