Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: KariK59 - 23.05.22 - klo:13:27

Otsikko: Mitoitusta vanhaan kauppaan Turussa
Kirjoitti: KariK59 - 23.05.22 - klo:13:27
Vanha kaksikerroksinen kaupasta asunnoksi muutettu puutalo tarvitsee mitoitusapua, isäntä ei osaa.


Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Turussa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Noin 1904, laajennettu 1936, toinen kellarin seinä kalliota.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyö noin 2 800 litraa vuosi.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6 m X 13,1 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 10 cm, purua, urttia, osassa hirsi.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Lämmitetty kellari ja kaksi asuinkerrosta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 100 m per asuinkerros, 80 m kellari.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yli asuin 2,3 m , keskikerros 2,7 ja kelllari 2,1 m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Valettu pohja, lämmin kellari
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 30-50 cm purua.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset ikkunat normimäärä.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuinkerrokset 20 ja kellari 18 C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei tietoa.
Kiitos ja etukäteen.
Otsikko: Vs: Mitoitusta vanhaan kauppaan Turussa
Kirjoitti: tomppeli - 25.05.22 - klo:10:15
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10790.0;attach=16749).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”KariK59”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellari 1904: Patterilämmitys, 18°C, 80 m2, 168 m3       25,6 W/m2   2,04 kW   4 723 kWh
- Keskikerros 1904: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 270 m3    46,7 W/m2   4,67 kW   10 290 kWh
- Talon yläkerta 1904: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 230 m3    42,8 W/m2   4,28 kW   9 468 kWh
-RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   11,00 kW   24 481 kWh

• Kiinteistö,  280 m2,  668 m3          4,0 COP   10,56 kW   24 481 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   11,5 kW   28 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 440 kWh   0,99 kW   26 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 041 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,50 kW   26 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   280 m2   93 kWh/m2   3,8 SCOP   11,5 kW   26 041 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,7 kW   19 199 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 842 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 842 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

• Tarvitaan vähintään 191 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   191 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 191 m.   Putkea kaivossa yhteensä   382 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 408 litraa      102 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 513 litraa      58 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 412 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 436 litraa         29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.