Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: KariK59 - 23.05.22 - klo:13:27
-
Vanha kaksikerroksinen kaupasta asunnoksi muutettu puutalo tarvitsee mitoitusapua, isäntä ei osaa.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Turussa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Noin 1904, laajennettu 1936, toinen kellarin seinä kalliota.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyö noin 2 800 litraa vuosi.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6 m X 13,1 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 10 cm, purua, urttia, osassa hirsi.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Lämmitetty kellari ja kaksi asuinkerrosta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 100 m per asuinkerros, 80 m kellari.
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yli asuin 2,3 m , keskikerros 2,7 ja kelllari 2,1 m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Valettu pohja, lämmin kellari
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 30-50 cm purua.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset ikkunat normimäärä.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuinkerrokset 20 ja kellari 18 C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei tietoa.
Kiitos ja etukäteen.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10790.0;attach=16749).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”KariK59” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1904: Patterilämmitys, 18°C, 80 m2, 168 m3 25,6 W/m2 2,04 kW 4 723 kWh
- Keskikerros 1904: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 270 m3 46,7 W/m2 4,67 kW 10 290 kWh
- Talon yläkerta 1904: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 230 m3 42,8 W/m2 4,28 kW 9 468 kWh
-RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 11,00 kW 24 481 kWh
• Kiinteistö, 280 m2, 668 m3 4,0 COP 10,56 kW 24 481 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 11,5 kW 28 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 440 kWh 0,99 kW 26 041 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 041 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,50 kW 26 041 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 280 m2 93 kWh/m2 3,8 SCOP 11,5 kW 26 041 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 8,7 kW 19 199 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 842 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 842 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 191 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 191 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 191 m. Putkea kaivossa yhteensä 382 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 408 litraa 102 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 513 litraa 58 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 412 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 436 litraa 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.