Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Lapua OKT + Autotalli  (Luettu 574 kertaa)

Poissa Pirtti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Lapua OKT + Autotalli
« : 25.05.22 - klo:12:51 »
Lähtötiedot:

- Sijainti: Lapua
- Rakennusvuosi: 2022, tasamaatontti. Uudisrakennus
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. (Esim. Vallox 110MV)
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 53,3 m
- Ulkoseinät: Mineraalivilla 200 + 50 mm. Ulkoseinän kokonaispaksuus 357mm.
- Kerrosten lukumäärä: 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 147,5 m2 yhdessä kerroksessa (Kerrosala: 164m2)
- Huonekorkeudet: Keskimäärin 2,9 m
- Alapohja: Paaluperustus, maanvarainen. EPS100 200mm eristettä ja 150mm valu.
- Yläpohja: Puhallusvilla 500mm
- Ikkunat: 2-lasiset, yhteisala 26,68 m2

Talo U-arvot:
- Ulkoseinä ulkoilmaa vasten: 0.17 W/m2K
- Yläpohja ulkoilmaa vasten: 0.09 W/m2K
- Alapohja (maanvastainen): 0.16 W/m2K
- Ikkunat ja ovet: 1.00 W/m2K

Autotalli (Puolilämmin: n.15C lämpö) :
- Lämpökanaali (2 x 40mm) talolta autotalliin n. 65 metriä
- Käyttöveden lämmitys erillisellä sähkövaraajalla
- Lattialämmitys
- Painovoimainen ilmanvaihto + kohdepoisto työpisteelle
- Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 60m
- Ulkoseinä: 150 + 50 mm mineraalivilla. Ulkoseinän kokonaispaksuus: 266mm
- 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärä: 189,5 m2 (Kerrosala: 206m2)
- Huonekorkeus koko tallissa 4,2 metriä
- Maanvarainen alapohja, EPS100 100mm, 150mm valu.
- Yläpohja: Puhallusvilla 400mm
- Ikkunat: Yhteisala: 7m2
- Nosto-ovet 3kpl 3,5m x 3,5m

Autotalli U-arvot:
- Ulkoseinä ulkoilmaa vasten: 0.20 W/m2K
- Yläpohja ulkoilmaa vasten: 0.11 W/m2K
- Alapohja (maanvastainen): 0.26 W/m2K
- Ikkunat: 1.00 W/m2K
« Viimeksi muokattu: 25.05.22 - klo:16:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Lapua OKT + Autotalli
« Vastaus #1 : 25.05.22 - klo:16:52 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pirtti”   LAPUA   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 148 m2, 428 m3    30,7 W/m2   4,53 kW   14 865 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 190 m2, 796 m3    45,2 W/m2   8,57 kW   17 149 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 40+40/126, pituus 65m, dT=5K   15,2 kPa   0,70 kW   6 112 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         41 W/m2   13,80 kW   38 125 kWh

• Kiinteistö,  337 m2,  1224 m3          6,2 COP   13,27 kW   38 125 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,218 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,20 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         5,4 SCOP   14,5 kW   43 125 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 896 kWh   0,97 kW   40 229 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   40 229 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,50 kW   40 229 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   337 m2   119 kWh/m2   5,4 SCOP   14,5 kW   40 229 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,4 COP)   12,2 kW   32 781 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 448 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 448 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 509 kWh

Tarvitaan 2 kpl 195 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 191 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m.   Putkea kaivossa yhteensä 390 m

- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,93 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,93 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1674 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 844 litraa      52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1059 litraa   32 kPa = 0,32 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 819 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 881 litraa         29 kPa = 0,29 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.