Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”dbwarrior” LAUKAA (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talo 1993: Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 313 m3 40 W/m2 5,01 kW 16 150 kWh
- At/varasto 1993: Lattialämmitys, 10°C, 48 m2, 120 m3 33,5 W/m2 1,61 kW 2 104 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 6,62 kW 18 253 kWh
• Kiinteistö, 173 m2, 433 m3 5,9 COP 6,32 kW 18 253 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,13 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 7,0 kW 21 253 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 584 kWh 0,52 kW 19 669 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 669 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 19 669 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 114 kWh/m2 5,1 SCOP 10,0 kW 19 669 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Yliteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -52 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 8,3 kW 15 819 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 850 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 850 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 446 kWh
•
Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m. Putkea kaivossa yhteensä 404 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa 89 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 432 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 468 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.