Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Lamellihirsitalo ”Raji ” 2 SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 134 m2, 410 m3 46,7 W/m2 6,26 kW 18 750 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 6,26 kW 18 750 kWh
• Kiinteistö yhteensä 134 m2 410 m3 5,1 COP 6,0 kW 18 750 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 609 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,5 kW 17 141 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 541 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,1 kW 21 541 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 134 m2 161 kWh/m2 4,6 SCOP 7,1 kW 21 541 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,7 kW 16 847 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 694 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 338 kWh
•
Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 40 m maaporausta. Poraus 200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m. Putkea kaivossa yhteensä 400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 425 ltr - 15 min 51 s 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 429m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 436 ltr - 15min 47s 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.