Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Okt Seinäjoki Uusi hirsitalo  (Luettu 255 kertaa)

Poissa Raji

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Okt Seinäjoki Uusi hirsitalo
« : 04.01.24 - klo:20:18 »
Moi

Olisi tarkoitus rakentaa omakotitalo 2024 Seinäjoelle hirrestä. Maalämpökaivolla voisi olla varmin vaihtoehto tässä tapauksessa.
Huoneistoala 134 m2, kerrosala 144 m2.

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2024, aukealla peltomaisemalla länsi tuuli pääsee puhaltamaan pitkältä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
16,6 m*8,7 m ulkomitat
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirren paksuus 202
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
144 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,7m ja 50m2 olohuone korotetulla sisäkatolla.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
laatta, eriste 170mm, eristyssorakerros 500mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Eriste 500mm ekovilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, olohuoneessa 20x20 kolme kappaletta.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinä 0,53, alapohja 0,14, yläpohja 0,07

Kuutiota varmaan sen  410 m3 huomioiden korotetun katon.

Kiitos mitoituksesta!
« Viimeksi muokattu: 06.01.24 - klo:09:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Okt Seinäjoki Uusi hirsitalo
« Vastaus #1 : 06.01.24 - klo:09:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Lamellihirsitalo  ”Raji ” 2   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 134 m2, 410 m3    46,7 W/m2   6,26 kW   18 750 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   47 W/m2   6,26 kW   18 750 kWh

• Kiinteistö yhteensä   134 m2   410 m3   5,1 COP   6,0 kW   18 750 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 609 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,5 kW   17 141 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   21 541 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,1 kW   21 541 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   134 m2   161 kWh/m2   4,6 SCOP   7,1 kW   21 541 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,7 kW   16 847 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 694 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 338 kWh

Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 40 m maaporausta.   Poraus   200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m.   Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 425 ltr - 15 min 51 s   50 kPa = 0,5 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 429m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 436 ltr - 15min 47s      16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.